施工现场触电事故案例大全,真实触电事故现场让人警醒

作者:老电工时间:2017-07-20 09:13:00

施工现场触电事故案例大全

施工现场临时用电是触电事故的多发区,施工现场常出现的触电事故类型多种多样,引发触电事故的原因也不尽相同,电工天下小编整理了施工现场触电事故案例大全,透过真实的触电事故现场案例,了解触电事故发生的原因,并为后续的施工安全用电做好预防工作。

一、施工现场触电事故现场图片

在施工现场出现触电事故时,一般会直接造成人员的伤亡,触电者被电击而死,严重的还会引发火灾事故,对人身安全及现场财产,带来不可估量的损失。

下面是一些施工现场触电事故的案例图片,大家看看,感受下触电事故带来的危害有多么地严重。

二、施工现场触电事故案例

每一次触电事故的背后,都有着各种各样的安全隐患,施工人员操作不当也好,意外触电导致死亡也罢,安全无小事,注重安全细节,避免触电事故的发生。

电工天下小编整理了10个施工现场的人身触电事故案例,从事故经过,到事故原因,以及对施工现场触电事故的防范措施几个方面加以介绍,每一例触电事故都是触点惊心的。

施工现场触电事故案例1、高压线下吊运作业,汽车扒杆碰线触电,电死扶绳汽车司机。

1984年3月28日下午,某厂运输车间运水泥构件,汽车吊扒升到距10千伏高压线约100毫米处,因承重摆动扒杆而碰触高压线,致使扶钢丝绳的汽车司机触电死亡。这次作业违反了“在10千伏高压线下作业,安全间距不应小于2米”的规定,且由非司机开车,导致悲剧的发生。

施工现场触电事故案例2、水沟焊管搭接回路线,手脚潮湿触电命归天。

1988年7月31日上午,某厂职工子弟中学校办工厂,在承包工程的室外地沟里进行对接管道作业的青年管工拉着焊机二次回路线,往焊管上搭接时触电,倒地后将回路线压在身下触电身亡。该管工在雨后有积水的管沟内摆对接管时,脚上穿的塑料底布鞋、手上戴的帆布手套均已湿透。当右手拉电焊机回路线往钢管上搭接时,裸露的线头触到戴手套的左手掌上,使电流在回线——人体——手把线(已放在地上)之间形成回路,电流通过心脏。

尤其是触电倒下后,在积水的沟内,人体成了良好的导体,那时人体电阻在1000欧左右,电焊机空载二次电压在70伏左右,则通过人体的电流70毫安。而成人通常的致颤电流即致命电流为50毫安。70毫安电流使其心脏不能再起压送血液的作用,所以血液循环停止造成死亡。环境的不安全因素加之缺乏安全用电知识使年仅23岁的青工死于非命。

类似的事故还有1998年7月17日下午某厂一铆工在进行点焊固定工件作业时触电身亡。原因是非电焊工干点焊;所用焊把末端因绝缘破损而漏电;天气高温炎热,又为保产品质量,工作(工作总结)地点不能使用降温风扇,以致所穿戴的工作(工作总结)服、防护手套被汗湿透。上述这些因素使入厂才一上,虚岁才20的小伙子离开了人间。

施工现场触电事故案例3、拆低压不停上方高压电,遭电击高处坠丧落了命。

1993年11月7日上午,某厂动力外线班班长与徒弟一起执行拆除动力线任务。班长骑跨在天窗端墙沿上解横担上第二根动力线时,随着身体移动,其头部进入上方10千伏高压线间发生电击,击倒并从11.5米高窗沿上坠落地面,因颅内出血抢救无效死亡。该动力线距10千伏高压线才0.7米,远小于1.2米安全距离之规定。作业时没有断开上方10千伏高压电;作业者又不系安全带;下方监护人员是一名上班才两个月的徒工,不具备工作(工作总结)监护资格。一系列的违章,结果丢掉了班长宝贵的生命。