首页 > 用电知识 > 安全用电

人体的致命电流与安全电压一般是多少

作者:老电工时间:2020-06-26 09:35:25

有关人体的致命电流的相关知识,致命电流是多少毫安,安全电压是指多少伏,在电击对人体产生伤害时,一般电流达到多少时可以称为致命电流,人体能承受的安全电压与安全电流是多少,一起来了解下。

致命电流与安全电压

电力行业规定:安全电压为36V,安全电流为10mA。

电击对人体的危害程度,取决于通过人体电流的大小和通电时间的长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。

1、感知电流:引起人感觉到的最小电流值,称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;

2、摆脱电流:人触电后能自己摆脱的最大电流,称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;

3、致命电流:在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,则致命电流为50mA。

在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA来考虑。

人体对不同电流的反映如下:

10mA:手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).

20~25mA:手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.

50~80mA:呼吸困难,心房开始震颤.

90~100mA:呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.

根据欧姆定律(I=U/R),流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。

人体电阻除人的自身电阻外,还需要附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻。

虽然人体电阻一般可达5000Ω,但影响人体电阻的因素很多,比如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低。

因此,通常流经人体电流的大小不能事先估算出来。

为确定安全条件,一般不采用安全电流,而采用安全电压来估算:

一般情况下,干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V;潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V。

如此,在触电时通过人体的电流,可以被限制在较小范围内,在一定程度上保障人身安全。

以上就是人体的致命电流,以及能承受的安全电压的数值,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读