首页 > 用电知识 > 安全用电

预防触电事故的五大技术措施

作者:老电工时间:2017-07-31 19:47:33

预防触电事故的技术措施

安全用电就要做好触电事故的预防,防止发生触电事故的安全措施,分为停电工作与带电工作中的预防措施,有了完备的防触电事故措施,还要有各种安全用具来配合。

1、停电工作中防止触电事故的安全措施。

要求必须停电后,才可以在电气设备上进行操作。

停电工作的顺序:

①断开电源;

②验电;电源断开后,必须用符合电压等级的验电器(试电笔)进行验电;

③装设临时短路接地线

④停电工作中要对带电部分保持安全距离。在停电工作的设备近处,如果尚有其他未停电的设备和线路时,工作人员的身体及所携带的工具,必须与最近的带电导体保持足够的距离;对380/220V的带电导体不小于0.3m。

如果不能满足以上的安全距离要求,则需装设临时遮拦,或将附近的带电设备或线路也停电。

  • 2017年触电事故案例

    【2017年触电事故案例,触电事故规律与原因分析】2017年触电事故有哪些,仔细分析2017年上半年发生的触电事故案例,不难看出无视用电安全,在施工用电时不按规范操作,是产....

  • 触电事故的防护措施

    本文介绍了触电事故的防护措施,防止触电事故,可采用绝缘、屏护、安全间距、保护接地或接零、漏电保护等措施,必要的防触电措施,保障用电安全。....

2、带电工作中预防触电事故的安全措施。

如因特殊原因,设备或线路不能停电而又必须进行设备或线路的检修工作,就必须进行带电工作,带电工作时应注意以下安全事项:

①380/220V的电气设备或线路上进行带电工作时,必须使用有绝缘手柄而且经耐压试验合格的工具,穿绝缘鞋,戴绝缘手套,站在干燥的绝缘物上进行操作,而且要有专人进行监护,监护人的安全技术等级必须高于操作人员;

②将在工作中可能触及的其他带电体及接地物体,用绝缘物或网状遮拦隔离,以防造成相间短路或对地短路;

③在380/220V的电气设备或线路上进行带电工作时,应先用验电器(试电笔)测出相线(火线)和中性线(地线);工作时任何情况下只准接触一根导线,而不准同时接触两根导线,在进行连接或搭接导线时,要先连接中性线(地线),后连接相线(火线);在断开导线时,要先断开相线,后断开中性线。

3、要使用各种安全用具,为了保证安全,防止发生触电事故,除应做好安全措施外,也需要用各种安全用具来配合。

常用的安全用具有:试电笔,橡皮绝缘垫或绝缘台,绝缘鞋、绝缘靴和绝缘手套,携带式接地线,警告牌。

4、将电气设备的金属外壳(或底座)进行接地或接零。

5、安装低压触电保护器器。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读