配电箱上开关跳闸的原因分析

作者:老电工时间:2021-03-12 11:00:47

配电箱上开关跳闸的原因

配电箱上开关跳闸,不只是漏电,一般会存在多种可能,如果是漏电开关跳闸,则会有三种可能:短路跳闸、过载跳闸或漏电跳闸。如果是空开跳闸,只有两种原因:短路跳闸或者过载跳闸。

如果是漏电跳闸,应该检查下是线路漏电还是用电器漏电,以下是找出漏电点的方法,一起来看下。

首先,确保漏电开关没有烧坏,第一步先断电,然后把漏电开关输出端上的火零线拆掉,然后再送电,手动查看漏电开关能否正常跳闸,如果开关正常没有问题,就把电线接回去,继续下一步测试。

不需要任何工具,也需要有任何专业知识,只要有一定的动手能力即可。

先拔掉家里所有插在插座上的用电器插头,然后合闸测试,当合闸后发现还继续跳闸,就证明是线路漏电(线路中火线漏电),如果合闸后不再跳闸,则证明是用电器漏电或者线路中零线漏电。

如果是用电器漏电,再逐一把单个用电器插在插座上测试,哪个插上跳闸证明,就是哪个用电器有问题。

如果找出是线路漏电,就需要找出究竟是哪条线路发生漏电了,如果身边有摇表,找出漏电点就比较简单,用摇表依次测试回路内的所有线路即可。

如果没有工具,可以这么操作:

先把配电上每个开关都打开处在合闸状态,然后再把每个分闸逐一断电就行测试,假设第二个分闸断电后,这里漏电开关不再跳闸,这说明第二个分闸线路有问题。

当确定第二个分闸线路问题,这时还要找出是零线漏电还是火线漏电,当一合闸就跳证明是火线问题,如果送电后没有跳闸,插上用电器就跳闸,说明是零线问题,直接更换零线即可。