零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸

作者:老电工时间:2021-08-27 14:14:07

零线和地线短接跳闸吗

先上结论,无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,带漏电保护功能的空开会跳闸。

不带漏电保护功能的空开一般在过流或短路情况下跳闸,发生过流时开关内部的双金属片在大电流的作用下发热,两种金属的热胀冷缩系数不同,就会发生弯曲并波动弹簧片实现跳闸,当发生短路时主要靠反应快的电磁线圈来完成跳闸动作。

在正常情况下,地线和零线都是零电位,即使存在一些差异,在短路时也不会产生大电流,故空开不会跳闸。

漏电保护器的动作依据是检测火线和零线电流是否相等,进入漏保的火线零线先要同时穿过检测环,单向供电火线和零线电流相等方向相反,由电流产生的磁场正好相互抵消,所以检测环没有电流输出。

当电路发生漏电时,所漏电流不从零线回流,就会使火线、零线电流失衡,检测环有电流输出,经放大后驱动电磁铁完成跳闸动作。

接地线注意事项:

1、用户在工作前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电是为了确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。

3、在工作段两端,或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电)上挂接地线。

4、在打接地桩时,要选择粘结性强的、有机质多的、潮湿的实地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层,用于降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,快速疏通事故大电流,保证接地质量。

5、不能将接地线挂在线路的拉线或金属管上,其接地电阻不稳定,有时会比较大,不符合技术要求,可能使金属管带电,给他人造成危害。