首页 > 用电知识 > 安全用电

室内漏保不跳闸而室外总闸一直跳什么原因?

作者:老电工时间:2021-12-05 10:32:07

室内漏保不存在跳闸故障,但室外总闸却总是跳闸,这是什么问题?

故障原因:

室外总闸到室内进户线路发生漏电现象,当然不排除室内线路或用电器发生漏电,每个漏电开关动作灵敏度存在一定的差异,如果室外的漏电开关灵敏度较高,动作时间较快,就可能比室内漏电开关先跳闸。

处理方法:

断电,用兆欧表对线路绝缘电阻进行测试,即可查明是哪一段线路出现问题。

为什么家中插座严禁使用32A漏保

有关漏电保护器的配置知识,为什么家中插座严禁使用32A漏保,家中插座回路中使用2.5平方的铜线,其承载的电流大小为16A,所以必须严禁使用32A的漏电保护器,下面具体分析下。

电线着火时漏保会不会跳闸

有关漏电保护器跳闸的问题,当家中电线着火时漏保会不会跳闸,电线着火,即说明电路在超负荷运行,此时漏电保护器会不会跳闸,让我们一起来看下。

很多照明开关不用漏保是什么原因

有关安全用电的知识,很多照明开关不用漏保,难道不担心发生触电危险吗,照明开关不用漏保是什么原因,是发生触电的系数很小,还是安装维护麻烦,一起来了解下。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读