首页 > 用电知识 > 安全用电

【工作票】执行作业票的步骤与注意事项总结

作者:老电工时间:2021-03-13 07:26:47

有关执行作业票的步骤与注意事项,总计27条,有关作业票的填写、作业票的补充安全措施、作业票的签发等工作,作业票执行期间要注意的各项问题等,一起来了解下。

执行作业票的步骤与注意事项

作业票的执行步骤是不能省略也不能简化的。

工程中,执行作业票的步骤一般按下面规定执行。

(1)电气负责人根据电气设备及线路的运行状况确定检修任务或安装任务,并初步确定工期。

(2)电气负责人或值班长向作业负责人布置作业任务及计划,或者作业负责人向值班员申请作业任务。

(3)值班员向上级请示,正式将作业任务及计划批复结果通知作业负责人。

(4)作业负责人进行现场勘察并进行作业准备(包括安全措施),同时作业负责人向工作票签发人办理并填写作业票。

(5)作业负责人将作业票提前送到变配电所(室),或者将作业票的内容电话通知值班员。

(6)作业负责人向作业许可人办理签发手续,并由作业许可人审查作业票内容和安全措施。

(7)作业许可人补充安全技术措施,并签发作业票。

(8)根据作业票或调度员的命令,值班员填写停电倒闸操作票。

(9)作业许可人向作业负责人做开工前的安全交底及技术交底。

(10)停电。

(11)验电。

(12)放电及挂接地线

(13)做隔离安全措施,如临时遮栏、标志牌。

(14)作业负责人检查安全措施符合安全规程后,作业负责人和作业许可人在作业票上签字,办理开工手续。

(15)作业负责人带领作业人员到现场,并向所有作业人员交待作业票内容、人员分工、开工前的安全交底,见(9),及安全注意事项等。

(16)作业负责人带领作业人员进行作业,在作业期间,监护人要不断对班组作业人员进行监护,安全员应行使自己的职责。

(17)作业票执行期间,作业许可人要经常深人到现场检查监护是否在进行,安全措施是否在变动,发现异常应立即纠正。

(18)按照规程要求,办理作业票在执行期间的变动、间断、转移等手续,并随时监督安全措施的执行情况。

(19)作业结束时,执行作业终结制度,清点工具,打扫清理现场,全体作业人员撤离现场,并报告值班员。

(20)变配电所(室)值班员验收工程合格,作业负责人填写检修试验报告并签名。大型检修工程应由电气负责人或企业负责人组织各类人员进行验收。

(21)办理作业票结束手续,作业负责人和值班负责人签字。

(22)拆除临时接地线、遮栏及其临时安全措施,并检查作业范围内的设备线路及安全措施是否均恢复到正常状态。

(23)向值班调度员或电气负责人报告已竣工,并请求送电。

(24)按调度命令和操作票步骤拆除调度员下令装设的接地线,进行恢复送电操作。

(25)向值班调度员报告恢复送电时间及送电后设备线路的运行情况。

(26)交回作业票,并归档保存。

(27)作业负责人组织作业班组进行总结,必要时电气负责人及值班负责人应参加总结。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读