排除法检查漏电步骤及火线漏电的解决方法

作者:老电工时间:2021-12-25 05:52:24

当家里漏电时,可以用排除法检查漏电问题,排除法方便快捷、需要工具少,但只适用于火线漏电,不适合零线漏电。

漏电分为两种情况,一种是火线漏电,一种是零线漏电,二者区别明显。一合闸就跳,就是火线漏电;合闸以后,跳闸时间不一定,有时跳闸有时不跳,这种就是零线漏电。

对于火线漏电,一般采用排除法;对于零线漏电,必须采用兆欧表进行检测。

排除法检查漏电步骤

1、先把所有的开关都关掉,然后合上总开关;如果一合闸就跳闸,可能就是总开关到各分开关之间的线路存在故障。

2、如果总开关不跳闸,然后再合各个分开关;如果合到某一路分开关,开关跳闸,那就是该分开关回路有问题。(找到故障回路后,接下来确定线路问题还是线路上的用电设备问题)

3、把故障回路上所有的插头都拔掉,然后再合闸试验。如果开关不跳闸,说明被拔掉的插头中有漏电设备。接下来一个一个插头试,插到哪个跳闸就是哪个有问题。

如果把故障回路上所有的插头都拔掉,还是跳闸,那么继续把该回路上的灯和插座拆掉,继续合闸试验;如果不跳闸,说明漏电的地方在被拆掉的某一个插座或灯上。如果把该回路上的灯和插座都拆掉还是跳闸,那说明是线路某个地方漏电。

火线漏电的解决方法

1、最彻底的办法,自然就是直接换线了;

2、如果电线抽不出来,可以另外走明线;

3、有些电工师傅把火线和零线对调,可以解决火线漏电的问题。因为零线对地电压很低,这种方法有时可以用,但不建议使用。零线和火线对调,电线颜色混乱,存在较大的安全隐患。