首页 > 用电知识 > 安全用电

如何判断电器外壳带电性质?

作者:老电工时间:2021-06-07 10:30:52

判断电器外壳带电性质的方法,电器外壳出现带电,只要采用正确的测量方法,都会找到电器外壳带电的原因,包括测电笔判断法、试验灯判断法、万用表判断法与兆欧表判断法等。

如何判断电器外壳带电性质

1、测电笔判断法

按照测电笔的正常使用方法一般无法判断电器外壳的带电属于那种性质的带电,因为一般常规用测电笔测定电器外壳的带电性质,不论漏电还是正常带电,其氖泡都会闪闪发光。

为了能使测电笔测定电器外壳带电的性质,可采用给电笔添加接地线的办法。【如何判断电器外壳带电性质?】

具体方法:用一根1m左右的绝缘导线(绝缘导线的耐压500V以上)并将其一端剥去2mm左右,与接地体或地线连接好;另一端剥去5mm左右,与电笔的金属部分相连接。

然后,再用这个电笔去去磕碰电器外壳,若电笔有明显的火花和声音,则电器外壳漏电。若电笔磕碰电器外壳几次氖灯就不亮了,则电器外壳的带电属于正常带电。

只要电器外壳接地或接零就可消除这种带电现象。

特别提醒:如果测电笔的氖气管坏了,无论电器外壳带电与否,不会发光,用它测电就会发生误判断。

测电笔在使用前一定在有电的线路上验明功能正常后才能进行使用,以保障人身安全和判断的准确性。

2、试验灯判断法

把电器的金属外壳与一只普通白炽灯泡一极相连,灯泡的另一极与大地或电源的零线相连:若灯泡不亮,一般属于正常带电;若灯泡与接在220V的交流电源上亮度一样,则电器内部绝缘击穿;若灯泡比接在220V交流电源上时暗一些,则电器的绝缘不良。后两种带电属于电器的不正常带电。

3、万用表判断法

用万用表电阻档(R×10K档)测量电器外壳与电源引线间的电阻:若阻值为零,则电器内部绝缘已击穿;若阻值小于2MΩ,则电器内部绝缘漏电,且阻值越小漏电越严重;若阻值为无穷大或大与2M,则电器为正常带电。

4、兆欧表判断法

用500V兆欧表测量带电部件对外壳的绝缘电阻,若其阻值为零,则说明漏电是由于电器内部绝缘击穿引起的;若其阻值大于2M,则说明外壳带电是由于感应电压引起的,若阻值小于2MΩ但又不为零,则说明带电是由于电器内部绝缘漏电引起的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读