首页 > 用电知识 > 安全用电

电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

作者:老电工时间:2019-11-11 09:42:17

电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。

电气火灾的特点与扑救方法

由于电气火灾具有一定的特殊性,从灭火扑救角度考虑:一要保证扑救人员的安全;二要及时采取正确的方法扑救,使国家和人民财产少受损失。

电气火灾事故与一般火灾事故的不同特点:一是火灾时电气设备带电,若是不注意,可能使扑救人员触电;二是有的电气设备充有大量的油。因此应特别注意以下几项:

一、采取断电措施,防止扑救人员触电。

在火灾发生时要立即切断电源,应尽可能通知电力部门切断着火地段电源。

在现场切断电源时,应就近将电源开关拉开,或使用绝缘工具切断电源线路。切断低压配电线路时,不要选择同一地点剪断,防止短路。

选择断电位置要适当,不要影响灭火工作的进行。

不懂电气知识的人员一般不要去切断电源。

二、带电灭火的安全技术要求。

为了争取灭火时间,或因特殊情况不允许断电时,则要进行带电灭火,以减少损失。

电气火灾安全扑救的注意事项:

1、选择使用不导电的灭火器具,采用二氧化碳、1211或干粉灭火器,不能使用水溶液或泡沫灭火器材。

2、如采用水枪灭火时,宜用喷雾水枪,其泄漏电流小,对扑救人员比较安全;在不得已的情况下采用直流水枪灭火时,水枪的喷头必须用软铜线接地;扑救人员穿绝缘靴和戴绝缘手套,防止水柱泄漏电流致使人体触电。

3、使用水枪灭火,喷头与带电体之间距离:110kV要大于3m,220kV要大于5m;使用不导电的灭火器材,机体喷嘴距带电体的距离:10kV要大于0.4m,35kV要大于0.6m。

4、架空线路着火,在空中进行灭火时,带电导线断落接地,应立即划定警戒区,所有人员距接地处8m以外,防止跨步电压触电

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读