首页 > 用电知识 > 安全用电

建筑电气火灾原因有哪些

作者:老电工时间:2019-11-04 21:09:24

建筑电气火灾的发生原因,分为故障电流起火,故障电压起火,接地极设计不合理,伪劣电气产品引起的火灾,室内装修不按规定安装电源及用电设备引发的火灾,建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾等。

建筑电气火灾的发生原因

1.接地故障引起的火灾接地故障指带电导体与水管、钢管、设备金属外壳的接触短路,接地故障比较隐蔽,不易发觉,也比较复杂,故接地故障起火的危险性较大。

按照规范,民用建筑电气接地一般采用TN2C2S 接地系统。

即零线在进户处做重复接地,入户后零线(N 线) 和保护接地线(PE 线) 分开敷设,在插座和人体易接触外壳的用电设备或灯具回路中装设漏电开关,以达到人体接触漏电的电器或设备外壳时,漏电开关及时动作,切断电源,避免发生触电伤亡事故。

系统接线方式如图1。


图1 TN-C-S接地系统

1.1 故障电流起火

一旦发生接地故障,产生的故障电流除通过PE 线,N 线外,还通过电气设备金属外壳,各种管道及接线端子。

由于接地故障电阻较大,故障电流受到限制,因此电流保护器难以切断故障电流,以短路电流形式存在,而仅0. 5 A 的故障电流长期存在所产生的电弧温度可达2 000 ℃,这就难免会引燃周围的可燃物造成火灾;再则若PE 导线截面选择太小,通过较大接地故障电流时, 线路温升较高时,也会引起火灾。

1.2 故障电压起火

发生接地故障,使电气设备外露金属可导电部分带对地故障电压,接地故障电压除了发生常见的电击事故外,还会造成与带地电位的各种金属管道、金属构件之间打火、拉弧或引起火源,从简单的实验就可看到仅有十几伏的维持电压就可使电弧连续不断,周围若有可燃物,就很容易引起火灾。

1.3 接地极设计不合理

接地极设计不合理,接地电阻达不到规定的标准。规范规定接地电阻不大于10 Ω ,如接地电阻大于10 Ω ,则可能漏电,电流小于漏电开关动作电流,即使触电,亦不能及时断开电流。

2.伪劣电气产品引起的火灾

在国家市场经济大潮的影响下,一些不法之徒一味追求经济效益,而不顾国家和消费者的利益,大量生产假冒伪劣电气产品。目前市场上销售的各种电气产品(如开关、插座、电子镇流器、各类电线、电缆、线槽等) ,有好大一部分其电气性能技术指标绝缘性能都不符合国家及国际电工委员会IEC 标准。

再加上一些承包施工安装人员质量意识较差,只顾赚钱不顾工程质量,不按设计图纸要求和施工规范进行施工。大量使用伪劣电气产品或已淘汰的电气产品,最后导致各类安全事故和电气火灾事故的发生。

3.室内装修不按规定安装电源及用电设备

随着人们生活的不断改善,人们对生活、工作的要求越来越高,在室内装修吊顶时往往只追求华丽而忽视了用电及防火安全。

1) 大量使用可燃性材料,电器设备位置随意安装,无预留散热空间;2) 用电设备及电源导线不按防火要求安装或施工,在吊顶棚和木质墙裙内无穿钢臂或难燃PVC 管或使用过长的金属软管(按规定一般不超过1 m) ,且无做接地跨接;3) 接头处理马虎,随意在吊顶棚内分支接线,接头没有设在接线盒内。

4.建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾

雷电的电位约为1 ×10 kV~1 ×104 kV 不等,雷电流的幅值约为数千安到数百千安,雷击时产生功率很大,且放电时间一般约为几十微秒;放电区最高温度可达20 000 ℃,雷电产生的高电压会沿金属物体侵入用户,使室内金属结构、供电线路回路之间产生放电、起火或爆炸,这就是雷电引发火灾。

雷电造成破坏的原因主要是电压击穿效应和电流的热效应。当地面建筑物遭到雷击后会使建筑物破坏(即建筑物倒塌、起火或爆炸等) ,人员伤亡。

建筑物防雷设施的设计与安装必须符台国家GB 500057294 防雷标准。

为防止雷电引起的线路过电压,在弱电系统中应加装电源过电压保护器,高能浪涌抑制器和避雷器的保护电子和微电子设备,弱电系统同样要做总等电位和辅助等电位保护,等电位保护区起到抗干扰的作用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读