首页 > 用电知识 > 安全用电

火灾探测器的概念_火灾的探测方法分类

作者:老电工时间:2021-03-15 09:46:14

有关火灾探测器的概念,火灾探测器是系统的“感觉器官”,对现场进行探查,发现火灾,用于监视环境中有没有火灾的发生,火灾的探测方法共有六种。

一、火灾探测器是什么

它是消防火灾自动报警系统中,对现场进行探查,发现火灾的设备。火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。

一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作向火灾报警控制器发送报警信号。

一、火灾的探测方法

根据火灾早期产生的烟雾、光、气体等派生出了不同类型的探测器。

火灾探测方法和原理:

1)热(温度)检测法;

2)火焰(光)检测法;

3)可燃气体检测法;

4)空气离化探测法;

5)空气离化探测法;

6)光电感烟探测法。

二、探测火灾是否发生的方法

对火灾的探测,是以物质燃烧过程中产生的各种现象为依据,以实现早期发现火灾为前提。

因此,根据物质燃烧过程中发生的能量转换和物质转换所产生的不同火灾现象与特征,产生了不同的火灾探测方法。

主要的火灾探测方法有:

(1)空气离化探测法

空气离化探测法是利用放射性同位素( 如 AE1)释放的α射线将空气电离,使腔室( 一般称为电离室 ) 内空气具有一定的导电性;当烟雾气溶胶进入电离室内,烟粒子将吸附其中的带电离子,产生离子电流变化。此电流变化与烟浓度有直接的关系,并可用电子探测器加以检测,从而获得与烟浓度有直接关系的电信号,用于确认火灾和报警。

(2)光电感烟探测法

光电感烟探测是根据光散射定律( 轻度着色的粒子,当粒径大于光波长时将对照射光产生散射作用)工作的;它是在通气暗箱内用发光元件产生一定波长的探测光,当烟雾气溶胶进入暗箱时,其中粒径大于探测光波长的着色烟粒予将产生散射光,通过置于暗箱内并与发光元件成一定夹角 (900~1350)的光电接受元件收到的散射光强度,可以得到与烟浓度成正比的信号电流或电压,用以判断火灾和报警。

(3)热(温度)检测法

热(温度)检测法是根据物质燃烧释放出的热量所引起的环境温度升高或其变化率(升温速率)大小,通过相应的热敏元件(如双金属片、膜盒、热电偶、热电阻等)和相关的电子器件来探测火灾现象。

(4)火焰( 光 )探测法

火焰( 光)探测法是根据物质燃烧所产生的火焰光辐射,其中主要是对红外光辐射或紫外光辐射,通过相应的红外光敏元件或紫外光敏元件和电子系统来探测火灾现象。

(5)可燃气体探测法

可燃气体探测法主要用于对物质燃烧产生的烟气体或易燃易爆环境泄漏的易燃气体进行探测。这类探测方法是利用各种气敏器件及其导电机理,或利用电化学元件的特性变化来探测火灾与爆炸危险性,根据使用的气敏器件不同分为热催化型原理、热导型原理、气敏型原理和三端电化学型原理等四种。

其中,热催化型是利用可燃气体在有足够氧气和一定高温条件下,发生在铂丝催化元件表面的无焰燃烧,放出热量并引起铂丝元件电阻变化,从而达到探测的目的。

热导型是利用被测可燃气与纯净空气导热性的差异和在金属氧化物表面燃烧的特性,将被测气体浓度转换成相应热丝温度或电阻的变化,达到探测的目的。

气敏型是利用灵敏度较高的气敏半导体元件吸附可燃气体后电阻变化的特性来达到探测目的。三端电化学型是利用恒电位电解法,在电解池内设置三个电极并施加一定的极化电压,以透气薄膜将电极和电解液与外部 隔开,当被测气体透过薄膜达到工作电极时,发生氧化还原反应,从而产生与气体浓度成比例的输出电流,用于探测目的。

通常,热催化型和热导型不具有气体选择性,常以体积百分浓度表示气体浓度;而气敏型和电化学型具有气体选择性,并以摩尔浓度表示气体浓度,适于气体成分检测或低浓度测量。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读