首页 > 用电知识 > 安全用电

电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点

作者:老电工时间:2019-07-16 14:12:19

在发生电气火灾时,从灭火的角度来看电气火灾,在条件允许的情况下,可以采取主动灭火的措施。电气火灾怎么扑灭,掌握了电气火灾的特点,在扑灭电气火灾时就会轻松不少。

电气火灾的扑救要点

一、电气火灾的特点

从灭火的角度来看,电气火灾的二个特点:

1)电气设备着火或引起火灾后并未与电源断开,仍然带电;

2)有些电气设备(如电力变压器、断路器、电动机起动装置等)本身充油,发生火灾时,可能喷油甚至爆炸,造成火灾蔓延,扩大火灾范围。

因此,电气灭火必须根据其特点,采取适当措施。

二、电气火灾的扑救

1、切断电源

当发生电气火灾时,若现场尚未停电,则首先应想办法切断电源,这是防止扩大火灾范围和避免触电事故的重要措施。切断电源时应该注意以下几点:

1)切断电源是必须使用可靠的绝缘工具,以防操作过程中发生触电事故。

2)切断电源的地点选择要适当,以免影响灭火工作。

3)剪断导线时,非同相的导线应在不同的部位剪断,以免造成人为短路。

4)如果导线带有负荷,应先尽可能消除负荷,再切断电源。

2、防止触电

为防止灭火过程中发生触电事故,带电灭火时应注意与带电体保持必要的安全距离。

注意,不得使用水、泡沫灭火器灭火。带电灭火时,带绝缘橡胶手套。

要使用干黄沙和二氧化碳、干粉灭火器进行灭火。防止身体、手、足、或使用的消防灭火器等直接与有电部分接触或有电部分过于接近造成触电事故。

3、充油设备的灭火

扑灭充油设备内部火灾时,应该注意以下几点:

1)充油设备外部着火时,可用二氧化碳、1211、干粉等灭火器灭火;如果火势较大,应立即切断电源,用水灭火。

2)如果是充油设备内部起火,应立即切断电源,灭火是使用喷雾水枪,必要时可用砂子、泥土等灭火。外泄的油火,可用泡沫灭火器熄灭。

3)发电机、电动机等旋转电机着火时,为防止轴和轴承变形,可令其慢慢转动,用喷雾水枪灭火,并帮助其冷却。也可用二氧化碳、1211、蒸汽等灭火。

猜你喜欢:

  • 电气火灾灭火器的类型及灭火扑救方法

    灭火器有多种类型,不同的灭火器应用于不同的火灾场合,电气火灾发生时,用哪种灭火器救火更有效,扑救电气火灾的措施有哪些,如何正确进行电气火灾的扑救。....

  • 电气火灾与爆炸及扑救方法

    有关电气火灾与爆炸的原因与扑救方法,造成电气火灾与爆炸的原因很多,过热,短路,过载,铁芯发热,电火花和电弧,均会引起电气火灾,电气火灾的预防与扑救方法参考。....

以上介绍了电气火灾的特点,以及电气火灾的扑救方法,希望对大家有所帮助。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读