首页 > 用电知识 > 安全用电

配电线路的故障特点_电气火灾的预防措施

作者:老电工时间:2021-01-15 13:36:07

本文介绍了配电线路的故障特点,配电线路短路故障的特征和电气火灾的预防控制,配电线路过负荷故障特征和电气火灾预防控制,配电线路中的接触不良故障特征与电气火灾预防控制等。

配电线路的故障特点

根据对配电线路故障引发电气火灾原因的认真分析和数据统计,电气故障引发的火灾最主要的原因是短路、过负荷、接触不良、接触电阻增大,电线线路老化放电、漏电等几个主要方面。

以上所述的电气故障一旦发生之后都会引发线路局部温度升高,并引燃周围的可燃物,最终导致火灾的发生。

此外,统计结果还表明,配电线路在接头部位发生故障占总线路故障比例的90%左右。

1、配电线路短路故障的特征和电气火灾的预防控制

特征:在配电线路中发生短路的表现为线路内部产生的电流急剧变大,使电线温度短期内急剧升高,进而引燃电线的外皮,最终引发火灾。

由于发生线路短路故障的时候,线路可以在极短的时间内温度突然发生变化这就足以引燃导线外皮和周围的可燃物质。因此,对待配电线路短路故障的预防控制必须要在极短时间内完成。

防控:目前,针对配电线路短路故障所引发的电气火灾预防控制的有效手段主要有2种:

(1)采用限流式电气防火保护器(即“电气防火限流式保护器”);

(2)采用电流探测与快速切断装置的组合。

2、配电线路过负荷故障特征和电气火灾预防控制

特征:配电线路中发生过负荷的表象特征跟线路中发生短路故障的特征极为相似.同样表现为线路内电流增大,导致电线温度升高,引燃电线的外皮,从而引发火灾。

区别:过负荷程度不同,使得线路内电流增大速度和温度上升速度就会有很大不同。这就使得我们有相对充足的时间来进行防控与处理。

防控:目前,我国对配电线路过负荷故障引发的电气火灾预防控制的有效手段主要有四种

(1)上面阐述的对短路故障引发的电气火灾的预防控制的2种手段均可适用

(2)采用接头测温与切断装置的组合:

(3)采用传统的热继电保护装置。

3、配电线路中的接触不良故障特征与电气火灾预防控制

特征:在配电线路中一般发生接触不良的部位多为接头处,表象特征主要有:发生故障的电弧和局部温度的升高。

防控:根据线路接触不良的表象特征可以采用两种有效手段:

(1)采用故障电弧探测装置与切断装置的组合方式:

(2)采用接头测温与切断装置的组合方式。

4、在配电线路中接触电阻增大的故障特征与电气火灾预防控制

特征:配电线路中一般发生接触电阻增大的部位都是在接头处,表象特征就是局部温度的升高。

防控:采用接头测温与切断装置的组合方式。

5、配电线路中线路老化放电的故障特征与电气火灾预防控制

特征:配电线路中线路老化放电的故障特征和配电线路发生接触不良表现的特征具有共同之处.都是会发生故障电弧,引燃导线外皮或周围可燃物质。

防控:采用故障电弧探测装置与切断装置的组合方式。

在传统的测量配电线路老化手段中都应用了测试配电线路绝缘电阻的方式。但是在干燥、没有外力使导线破损的情况下,线路的绝缘电阻并不能下降。只要有外力,如振动、建筑产生位移等情况发生,都会使导线发生形变时.导致导线外皮破损,发生放电现象。

6、配电线路中线路漏电的故障特征与电气火灾预防控制

特征:配电线路中线路漏电的故障一般分为2种情况。第一种情况是,线路及线路中的用电设备有自然泄漏电流的情况发生,这种自然泄漏电流只要没有集中在某一点处,一般并不能引发火灾;第二种情况,泄漏电流在集中到某一点处,并且电流超过300mA时,就有可能引发火灾。

防控:一般可以在一级配电柜或二级配电柜的出线处安装剩余电流式电气火灾监控探测器。一旦一级配电柜或二级配电柜出线端所测出的自然泄漏电流大于500mA,我们就要考虑把剩下的电流式电气火灾监控探测器安装在下一级配电柜出线端口。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读