有网友咨询家中的火线与零线可以对调吗,在排除漏电保护器本身的故障外,在安装漏电保护器的情况下,家中火线与零线是否可以对调,一起来了解下。
排除掉漏电保护器的故障原因,1p+n的漏电保护器火线与零线可以对调,但会失去漏电保护的功能,2p的漏电保护器不可以对调。
1、1p+n漏电保护器
这类漏电保护器在家庭电路中作为分支线路的开关使用,具有节省空间、经济实惠等优点,但缺点也是很多。
这类漏电保护器只有火线经过脱扣线圈和零序互感器。而零线相当于是隔离开关的作用,零线和地线是没有电压的(零电位),零线在漏电时不会跳闸。
如果能够严格按照漏保的提示进行接线,同样会具有过载、短路和漏电功能,但当零线出现对地漏电时,漏电保护器不会产生脱扣动作,也不会对人体有危害。
2、2P漏电保护器
这类型的保护器作为总开关,不管是火线或零线,全部经过断路器的脱扣线圈和零序互感器。
与1p+n会有漏报的问题不同,不管火线还是零线漏电,漏电断路器会产生动作,以保证人身安全,不会波及到上一级电箱的正常运行。
在卧室和客厅产生的漏电引起的跳闸,此漏电是分支线路的漏电保护器,则必须是1p+n的漏保。
可见,只有火线漏电才会产生动作,零线漏电则屹立不动。本来是火线位的电线漏电,对调到零线位,只能起到隔离的作用,此时漏电保护器已失去过载、短路和漏电的功能,安全系数大大降低,对人身安全不利,需要查出漏电位置进行修复才行。
以上就是家中火零线能否对调的问题分析,可以临时调换,但必须尽快查出故障点,及时更换电线。对于短路产生的跳闸故障,对调电线是不起作用的。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。