首页 > 用电知识 > 安全用电

电气火灾灭火的安全措施_带电灭火的安全要求_充油电气设备的灭火要求

作者:老电工时间:2019-07-15 09:14:52

有关电气火灾灭火的安全措施,先断电后灭火,按规定的操作程序拉闸,断电范围不宜过大,并介绍了带电灭火的安全要求,充油电气设备的灭火要求等。

电气火灾灭火的安全措施

电气线路和设备安装、维护、使用不当,常常会引发电气火灾。

电气火灾有两个不同于其他火灾的特点:一是着火的电气设备可能是带电的,补救时要防止人员触电,二是充油电气设备着火后可能发生喷油或爆炸造成火势蔓延期。

因此,在进行电气灭火时应根据起火场所和电气装置的具体情况,采取必要的安全措施。

一、先断电后灭火

发生电气火灾时,应先切断电源,然后再扑救。

切断电源时的安全注意事项

1)应按规定的操作程序拉闸,切忌在忙乱中带负荷拉刀闸。

高压停电应先拉开断路器而后拉开隔离开关;低压停电应先拉开自动开关而后再拉开闸刀开关;电动机停电应先按停止按钮释放接触器而后再拉开闸刀开关,以免引起弧光短路。操作者应注意自身的安全,尽可能使用绝缘工具。

2)剪断电线时应使用绝缘手柄完好的电工钳;剪断点应选择在靠电源方向的绝缘支持物的附近,防止被剪断的导线落地后触及人体或短路。

3)如果需要电力部门切断电源,应迅速用电话联系。

4)断电范围不宜过大。如果是夜间救火,要考虑断电后的临时照明问题。

二、带电灭火的安全要求

发生电气火灾,一般应设法断电。如果情况十分危急或无断电条件,就只好带电灭火。为防止人身触电,带电灭火应注意以下安全要求:

1)因为可能发生接地故障,为防止跨步电压和接触电压触电,救火人员及所使用的消防器材与接地故障点要保持足够的安全距离,在高压室内这个距离为4m,室外为8m,进入上述范围救火人要穿上绝缘靴。

2)带电灭火应使用不导电的灭火剂,例如二氧化碳、四氯化碳、干粉灭火剂等。不得使用泡沫灭火剂和喷射水流类导电性灭火剂。

3)允许采用泄漏电流小的喷雾水枪带电灭火。要求救火人员穿上绝缘靴,戴上绝缘手套操作。

4)对架空线路或空中电气设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45°,以防导线断落威胁灭火人员的安全。

5)如遇带电导线断落地面,应划出半径约8~10m的警戒区,以避免跨步电压触电。未穿绝缘靴的扑救人员,要防止因地面积水而触电。

三、充油电气设备的灭火要求

变压器、油断器等充油电气设备着火时,有较大的危险性。如只是设备外部着火,且火势较小,可用除泡沫灭火器的灭火器带电扑救,如火势较大,应立即切断电源进行扑救断电后允许用水灭火)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读