墙里电线漏电怎么办?

作者:老电工时间:2021-03-12 11:05:57

在家庭装修都会将电线埋在墙里,如果墙内电线漏电,墙体干燥时还好,如果潮湿就非常危险,那么墙里电线漏电怎么办,墙里电线漏电怎么处理,下面一起来了解下。

墙里电线漏电的问题

在家里电路中,一般漏电开关都是做为总开关,当出现漏电时基本都是跳总闸,但家里有很多分路,如果出现这样的情况,无法准确判断是哪一个回路出现漏电,如果有摇表,可以使用摇表对每个回路逐一检查,可以快速准确找出故障点,如果没有工具就会麻烦一些,不过也不要紧,可以按如下步骤来查找。

首先,把总开关下端零火线卸掉,直接合闸测试漏电开关是否完好无损,确定没有问题后再把线接回去进行下一步,把家里所有用电器插头都插上,然后把配电箱上所有分闸都关掉,只合闸总开关,然后再逐一合闸每个分闸,当哪个分闸合闸瞬间出现跳闸,说明哪一路出现问题。

这时还需要找出是零线漏电还是火线漏电,用同样的方法把所有的电器插头都拔掉,如果说漏电开关合闸后,立刻就跳闸了,说明是火线漏电。

如果说漏电开关合闸后不跳闸,而给所有用电器都通上电后,马上跳闸了,则说明是零线漏电,最后维修更换电线即可。

说明:可以引起漏电跳闸的只能是零线或火线,地线漏电是不会导致跳闸的。