首页 > 用电知识 > 安全用电

摇表检查导线漏电的方法

作者:老电工时间:2020-05-10 06:20:30

当电缆线路中有漏电问题时,可以用摇表(兆欧表)来检查漏电点在哪,这里说一说摇表检查导线漏电的具体方法,以及在检测漏电时的注意事项,供大家学习参考。

摇表查导线漏电的方法

检查方法:

1、将电缆停电,充分放电,作好安全措施,解开电缆二侧端子待测。

2、将电缆的一相待接到绝缘摇表的测试端E,红线部分;电缆的另二端与电缆的外皮接地端相连接,并连接到绝缘摇表的接地端E,蓝线部分,这部分要接死。

如果测试环境潮湿,将电缆屏蔽接入绝缘摇表的屏蔽端;如果测试环境好,可以不接此线,如下图:

图1,摇表检查漏电的方法

3、转动摇表,以120转/分均速转动,将测试端接触电缆的待测相,该相绝缘电阻相对较低,说明该相漏电;若绝缘电阻很高,说明该相绝缘没有问题,可再测量下一相。

4、其他相的测试方法,参照上述方法进行,直到找出绝缘电阻比较低的那一相,即可能是漏电的相。

5、在用摇表检测漏电时,需要二个人配合进行,必须重视测量过程中的安全问题。电缆二侧均要有专人把守,以防止触电事故的发生。

注意事项:

在测量时,注意兆欧表的正确接线,避免产生较大的误差,甚至是错误。

兆欧表的有三个接线柱:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,一个“G”即屏蔽端(也叫保护环)。

一般被测绝缘电阻接在“L”“E”端之间,当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不需要测量的部分与“G”端相连接。

以上介绍了摇表检查导线是否漏电的方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。