变频器的安装和接线要求
来源:电工天下时间:2022-01-04 20:11:18 作者:老电工手机版>>
有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
一、变频器的安装要求
1、变频器的安装环境
(1) 环境温度 -10℃~40℃;
(2) 环境湿度 相对湿度不超过90%(无结露);
(3) 其它条件 无阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少,海拔低于1000m。
2、变频器的安装方式
(1)墙挂式安装:变频器与周围物体之间的距离应满足条件:两侧≥100mm 上下≥150mm ;
(2)柜式安装:单台变频器安装应尽量采用柜外冷却方式(环境比较洁净,尘埃少时);单台变频器采用柜内冷却方式时,应的柜顶安装抽风式冷却风扇,并尽量装在变频器的正上方;多台变频器安装应尽量并列安装,如必须采用纵向方式安装,应在两台变频器间加装隔板。不论哪种方式,变频器应垂直安装。

二、变频器的接线
1、主电路接线
(1)变频器输入(R、S、T)输出(U、V、W)绝对不能接错;
(2) 主电路线径选择
①电源与变频器接线和同容量电机的线径选择方法相同;
②变频器与电机间的接线要考虑线路电压降△U,一般要求: △U≤(2~3)%Un △U的计算公式为:(没复制过来) 式中: Imn-电机额定电流(A) R0-单位长度(每米)导线的电阻(mΩ/m),可查下表:
L-导线的长度(m) 标称截面积/ 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0 10.0 16.0 25.0 35.0 /(mΩ/m)17.8 11.9 6.92 4.40 2.92 1.73 1.10 0.69 0.49
表:电动机引出线的单位长度电阻值
2、控制电路的接线
(1) 模拟量控制线应使用屏蔽线,屏蔽一端接变频器控制电路的公共端(COM),不要接变频器地端(E)或大地,另一端悬空。
(2) 开关量控制线允许不使用屏蔽线,但同一信号的两根线必须互相绞在一起。
3、变频器的接地
多台变频器接地,各变频器应分别和大地相连,不允许一台变频器的接地和另一台变频器的接地端连接后再接地。
改善变频器的功率因数,加直流电抗器和交流电抗器。除了改善功率因数外,还可以起到以下作用:
(1) 抑制输入中的浪涌电流;(2) 削弱电源电压不平衡所带来的影响。
电抗的选用:1) 电抗器电压降不大于额定电压的3%; 2) 当变压器容量大于500KVA或变压器容量超过变频器容量10倍以上时,应配电抗器。
相关文章电葫芦接线图及接线方法

有关电葫芦接线图及接线方法,两个电葫芦的接线图,第一个是380伏的控制,第二个是36伏的控制,二个电动葫芦的接线图主回路一样。
时间:2022-09-08 14:16:45
吊机电动葫芦用断火限位器时怎么接线

在很多大小型工厂中,随处可见吊机的身影,为了提高吊机的使用效率,保障人身安全,必须做好各种安全保护措施,这里说一说电机上的一个重要零部件—断火限位器,介绍下其使用和接线方法。
时间:2022-06-30 10:58:20
变频器带载跳过流故障的常见原因

变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
吊机电动葫芦用断火限位器的接线方法

在工业生产中吊机的应用还是很广泛的,断火限位器是电机上的一个重要零部件,以下介绍了吊机电动葫芦用断火限位器的接线方法,以及断火限位器的使用注意事项,供大家参考。
时间:2022-03-23 05:58:29
变频器的使用与控制方法

变频器怎么使用,有哪些控制方法,参考如下:变频器主要用于电机的调速,通过改变电机工作电源的频率来改变电机转速。台达VFD-M变频器,以一个4级电机为例,去掉转差率,电机转子转速约为1450。
时间:2022-03-01 14:10:28
一文看懂220V交流稳压器怎么接线

一文看懂220V交流稳压器怎么接线,220V交流稳压器的基本工作原理为实时监测输入电压,当电压有偏差时,通过反馈电路控制交流输出,从而使输出电压稳定在220V左右。
时间:2022-02-06 10:06:25
变频器的抗干扰措施有哪些

有关变频器的知识,变频器在使用过程中会受到外界的干扰,并且变频器会对外界也产生干扰,那么变频器的抗干扰措施有哪些,下面来了解下。
时间:2022-01-04 20:13:33
- 上一篇:在高压电气作业时怎么保持安全距离?
- 下一篇:变频器的测量内容有哪些