变频器的测量内容有哪些
来源:电工天下时间:2022-01-04 20:12:33 作者:老电工手机版>>
有关变频器的知识,如何进行变频器的测量检查,以及变频器测量的主要内容有哪些,包括输入侧与输出侧的测量,以及针对绝缘电阻的测量等,下面来了解下。
变频器的测量内容
1、输入侧
输入电压:各类仪表均可使用;
输入电流:以采用电磁式仪表为好,也可以用热电式仪表;
输入功率:可用电动式仪表;
说明,在变频器输入侧严禁使用功率因数表来测量功率因数。
2、输出侧
输出电压:选用整流式仪表,如采用电磁式仪表,则测量结果为基波电压值,数值偏低。严禁采用数字式仪表。
输出电流:以选用电磁式仪表为好,也可以使用热电式仪表。
输出功率:可用电动式仪表。
3、绝缘电阻的测量
在测量外接线路的的绝缘电阻时,必须把外接线路和变频器的一切联系断开。
变频器主电路绝缘电阻的测量,必须把变频器的输入输出端都连接起来(R,S,T,U,V,W连成一条线)。