紧线操作的9点注意事项

作者:老电工时间:2020-04-03 10:00:36

有关紧线操作的相关问题,在进行紧线操作时,有一些注意事项不能大意,比如导地线的各线弛度要求,卡线及握线工器具的使用注意事项等,一起来看下。

紧线操作的注意事项

1、弛度表之尺寸皆由导线、地线的悬挂点起计算,在绑扎弛度板时应从导线、地线的横担挂点,加绝缘子串和金具长,并不得倾斜。

2、导地线的各线弛度应力求一致,误差应符合规程要求。

3、耐张绝缘子串的长度,应逐串在拉紧的情况下进行测量,以保证弛度的准确。

4、长度较小的耐张段及孤立档在紧线时,对紧线杆塔应严密观测,如发现倾斜应及时处理。

5、架设新的导、地线时,一般设计单位给的弛度表已按新导线的初伸长来计算弛度。

紧线操作的9点注意事项

6、卡线及握线工器具(如钢丝绳绳套、线钳等)固定前应在导线上紧密缠布,以防损线。

7、固定导线的钢丝绳套,长度不得小于2m钢丝绳辫编制应均匀,并用铁丝分小段绑扎。

8、紧线时,如导、地线被障碍物挂住,应停止牵引。必要时应放松导线,再行处理,严禁用手拉线或在线弯内侧挑线。

9、在紧线时,导线垂直下方不许站人和行人通过(一般离开导线下方20m以外)。

相关推荐:

常用电工工具紧线器

常用电工工具紧线器

有关紧线器的功能的介绍,常用电工工具紧线器有哪些功能,紧线器是用来收紧户内瓷瓶线路和户外架空线路的导线的专用工具。

紧固器(紧线器)怎么用

紧固器(紧线器)怎么用,紧固器的正确使用步骤

有关紧线器的正确用法,在用紧线器进行紧线操作时,先要做好紧线器(紧固器)的检查工作,并在使用过程中注意每一个细节,在紧固器使用完毕后,注意做好收尾工作。

紧线器的分类,紧线器的使用方法

紧线器的分类,紧线器的使用方法

作为电工的常用工具之一,紧线器在生产中用到的地方较多,这里说一说紧线器的种类,以及紧线器的正确使用方法,附上一张紧线器的结构图,帮助大家了解紧线器的结构组成部分。

以上就是紧线操作的几点注意事项,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢