有关绝缘操作杆进行带电作业的注意事项,绝缘工具在使用前,须进行检查有无破损并用清洁干燥柔软,作业人员必须熟悉工具的正确使用方法,带电作业时,必须有监护人等。
1、绝缘工具在使用前必须进行检查有无破损并用清洁干燥柔软、且不掉毛屑的白布擦净。
用2500--5000V的摇表测量其绝缘电阻,绝缘杆有效长度的绝缘电阻值不得小于10000MΩ;分段测量时(电极宽20mm ,极间宽20rnm),其绝缘电阻不得小于700MΩ 。
2、作业人员必须熟悉工具的正确使用方法、使用范围和最大允许工作负荷,不得使用不合格的或其它非专用工具替代。
3、作业人员应戴绝缘手套、安全帽并系用绝缘安全带,同时用具应经试验合格。
4、带电作业时,人身与带电体间的安全距离应符合表11-4的规定。
5、带电作业使用的绝缘操作杆、绝缘工具和绝缘绳索的有效长度不得小于表丈1-5的规定。其中传递工具、材料的绳索的有效长度应按绝缘杆的有效长度考虑。
6、带电更换耐张绝缘子串的作业时,当导线未脱离绝缘子串前,必须将横担上第一片绝缘子短路后,才能用手操作第一片绝缘子。
7、拆、接过引线时,必须做到:
1)严禁带负荷拆、接过引线。
2)拆、接空负荷线路的引线时,应采取消弧措施,并戴护目镜。
3)严禁用接过引线的方法,并列两个电源。
4)未确定相序前.不得接过引线;带电接上第一相过引线后。其它两项均不得直接触及。
5)断路器或两个分路拆、接过引线时,应暂停保护,并将断路器开关跳闸机构卡住。
8、较复杂的带电作业,应在作业前进行模拟动作试验,模拟动作试验则是在不带电的且与作业项目相同布置的设备及线路上,用绝缘操作杆等绝缘工具,进行与作业项目相同的操作,当人体触及或接近带电体时应报警或由监护人提出动作纠正要求。模拟动作试验应在规定的时间内完成作业项目。
9、带电作业时,必须有监护人。
10、配备步话机,随时与变配电所联系。较高的杆塔上作业必须用步话机与地面监护人、作业负责人联系。
11、应配备救护车和救护人员。