吊机电动葫芦用断火限位器的接线方法
来源:电工天下时间:2022-03-23 05:58:29 作者:老电工手机版>>
在工业生产中吊机的应用还是很广泛的,断火限位器是电机上的一个重要零部件,以下介绍了吊机电动葫芦用断火限位器的接线方法,以及断火限位器的使用注意事项,供大家参考。
断火限位器接线方法
如下图:

当行车在使用过程中,长期频繁的点动操作,使接触器因电火花的灼蚀而造成触点间过热、融化和粘连等故障问题。如主钩上下期间接触器发生粘连,就会失去控制。或主钩冲顶,或损坏钢丝绳。
断火限位器可以在很大程度上避免类似的问题发生,对吊机起到一定的保护作用,它充当了最后一道屏障的作用。

接触器正反转电路控制着行车上升和下降,带动电机正转和反转。上升时转筒顺时针旋转,导绳器将钢丝绳规则的沿着转筒缠绕。当上升到极限高度时,为了使电机停转,导绳器就会切断电源,迫使电机停转。

当吊钩下降时钢丝绳向左慢慢放松,当到达下降极限位置时,不能继续下降,否则钢丝绳均已到尽头,就会损坏钢丝绳等。
此时,由于导绳器也运动到了左边尽头,就会碰触左边下降档块,拉动杠竿,使断火限位器内触点切断反转电源,从而使电机停转,得到应有的保护。所以,断火限位器相当于最后一道屏障。

再来看断火限位器内部触点结构:三排接线柱,中间独立,两边各自独立。


1.6.4平时全部通,2.7.5全部通,3独立。当有外力向右推动杠竿时,1.6断开,2.7断开。当向左拉动杠杆时,6.4断开,7.5断开。
再看下断火限位器在电路中是如何工作的:

km1正转,km2反转,中间一相绿色线始终直通到电机,接触器下端另外两相电,分别接入断火限位器内触点,然后到电机。平时不到极限位置,断火限位器呢触点不会干预接触器正常工作,只有到达极限位置时才会解发保护动物。
注意,有一根直通的线始终有电,检修时必须注意安全。有时采用三相电源先入断火限位器,然后才进接触器的安装方式,更是要多加注意。断火限位器本质是直接切断电源的,所以不在接触器控制范围之内。当接触器出现触点粘连现象时,仍然可以保护到吊机上下终端。
相关文章电葫芦接线图及接线方法

有关电葫芦接线图及接线方法,两个电葫芦的接线图,第一个是380伏的控制,第二个是36伏的控制,二个电动葫芦的接线图主回路一样。
时间:2022-09-08 14:16:45
吊机电动葫芦用断火限位器时怎么接线

在很多大小型工厂中,随处可见吊机的身影,为了提高吊机的使用效率,保障人身安全,必须做好各种安全保护措施,这里说一说电机上的一个重要零部件—断火限位器,介绍下其使用和接线方法。
时间:2022-06-30 10:58:20
电动葫芦的七条安全使用规程

在操作电动葫芦时,有如下的安全注意事项必须多加关注:1、严禁斜拉,超载起重;严禁交叉起吊;2、严禁起吊时手抓钢索;3、禁止起吊时人在起吊物下方行走、停留、作业。
时间:2022-02-25 22:15:58
电葫芦吊机实物接线图是什么样的?

分享一个电葫芦吊机实物接线图,学习下电动葫芦吊机的接线方法,在本接线图中,包括的器件有断路器、接触器、限位断火器等。
时间:2021-08-06 05:13:23
电动葫芦正确接线注意事项

有关电动葫芦的正确接线方法,电动葫芦分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种,电动葫芦如何正确接线,电动葫芦接线的注意事项有哪些。
时间:2021-08-06 05:13:22
电动葫芦滑线的简易安装方法

有关电动葫芦滑线的安装方法,电动葫芦磨机部位电动葫芦滑线故障时有发生,这里教大家一种电动葫芦滑线简单实用的安装方法,一起来了解下。
时间:2021-06-24 08:30:51
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
二个电动葫芦接线图

分享二个电动葫芦接线图,通过电动葫芦的接线图学习下电动葫芦的接线方法,包括闸刀,接线端子排,接触器,升降电机与行走电机的接线方式。
时间:2021-03-27 07:25:54
- 上一篇:变电检修工安全技术规程总结
- 下一篇:电缆明敷的规范规定