在为空调选择电线时,需要考虑电线的平方数, 4平方铜线能不能带动一个2匹和1.5匹的变频空调,在选购电线时需要注意哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。
主要考虑二个问题:(1)4平方能承受最大功率多少?(2)空调的最大功率是多少?
1、4平方线承受功率
电线的横截面积及材料等因素决定了电线的负载能力。一般来说某种规格的电线其载流能力的大小,就是可以承受多大的电流。
影响电线使用寿命的最大因素就是线路的发热问题,而热功率的计算公式为W=I*I*R(I为电流,R为线路的电阻),如果一段导线已确定,那么其电阻R就是个定值,然后就可以决定电流的大小了。
4平方的铜线能够承担多少瓦的功率,这个根据数据来分析:如下图为铜材质线缆不同面积情况下的载流能力。
4平方的线缆其载流能力为39A。那么:
如果家庭用电220V的电压,则最大功率为P=U*I=220*39=8580W
而长时间使用时,为了安全会除以一个安全系数,这个系数一般定位1.3 ,那么220V情况下长时间工作的功率为:8580/1.3=6600W。
2、空调的功率
由下图可知,一匹相当于735W,但实际工作起来功率比这个大,而且空调的最大功率是在制热时,不同的空调会不相同。
以一个1匹空调为例,其制热功率为1320W,总共加起来2+1.5匹的空调则为1320*3.5=4620W,而4620小于上面计算出来的安全功率值6600W。
因此,通过以上的数据分析来看,4平方的铜线是可以带动两个空调的。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。