三菱plc数学比较的功能指令

作者:老电工时间:2020-03-05 14:27:46

有关三菱plc中用于数学比较的一些功能指令,这些常用的plc指令包括CMP(P) 比较、ZMP(P) 区间比较、MOV(P)传送等,有学习三菱plc指令的朋友可以参考下。

三菱plc数学比较的功能指令

1、(D)CMP(P) 比较-------将两源操作元件的数据作代数比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。

源操作元件:K/H KnX KnY KnM KnS T C D V/Z

目标元件:Y M S

格式:LD X0

CMP(P) K100 C20 M0

X0由OFF到ON 时: 当K100>C20当前值时,M0=1

当K100=C20当前值时,M1=1

当K100<C20当前值时,M2=1

当用连续方式执行CMP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

2、(D)ZMP(P) 区间比较--------将一个数据与两个源元件的数据区间作比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。

源操作元件:K/H KnX KnY KnM KnS T C D V/Z

目标元件:Y M S

格式:LD X0

ZCP(P) K100 K120 C30 M3

X0由OFF到ON时: 当K100>C30当前值时,M3=1

当K100≤C30≥K120时,M4=1

当K120<C30当前值时,M5=1

当用连续方式执行ZCP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

3、(D)MOV(P)传送--------- 将操作元件的数据传送到目标元件中。

源操作元件:K/H KnX KnY KnM KnS T C D V/Z

目标元件:KnY KnM KnS T C D V/Z

格式:LD X0

MOV(P) K100 D10

当X0由OFF到ON时,将100 传送到D10中

当用连续方式执行MOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

对于32位数据用DMOV 传送,用元件号相临的两元件组成元件对。元件对的首位用奇数、偶数均可,但为避免出错,元件对的首位建议统一用偶数。

当传送指令执行时,常数自动转化成二进制数存入目标元件。

4、SMOV(P)移位传送--------将源元件的数据转化为BCD码,然后将BCD码根据要求移位后,传送到目标元件中。

源操作元件:K/H KnX KnY KnM KnS T C D V/Z

目标元件:KnY KnM KnS T C D V/Z

m:K H K/H的取值范围:1—4,即D1的值不可超过9999

n:K H

使用格式:如D1=1685 D2=0

LD X0

SMOV(P) D1 K4 K2 D2 K3

当X0由OFF到ON时:将D1=1685转化为BCD 码为0001 0110 1000 0101

D2=0 转化为BCD码为 0000 0000 0000 0000

再将D1的BCD码从右起第4位开始的向右2位,移到D2 中右起第3位开始向右的2位,1位和第4位不变。此时D2为 0000 0001 0110 000 ,D2=160

当用连续方式执行SMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

5、(D)CML(P)取反传送----------将源元件内数据转化为二进制数逐位取反(0→1 ,1→0),并传送到指定目标元件。

源操作元件:K/H KnX KnY KnM KnS T C D V/Z

目标元件:KnY KnM KnS T C D V/Z

格式:如D0=11

LD X0

CML(P)D0 K1Y0

当X0由OFF到ON时:先把D0= 11转化为二进制为 1 0 1 0, 然后取反为 0 1 0 1,则K1Y0的输出为Y0=0,Y1=1,Y2=0,Y3=1,当用连续方式执行CML时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

以上就是三菱plc数学比较的常用功能指令,希望对大家有所帮助。