三菱plc fx系列输入与输出继电器功能说明

fx系列三菱plc梯形图中的编程元件的名称有字母和数字组成,分别表示元件的类型和元件号,如y10,m129。

输入继电器与输出继电器的元件号用八进制数表示,八进制数只有0~7这8个数字符号,遵循“逢8进1”的运算规则。例如,八进制数x17和x20是两个相邻的整数。

一、输入继电器(X)
X0--X7
X10-X17
X20-X27
X30-X37 (共32点)
输入继电器是plc接收外部输入的开关量信号的窗口。plc通过光耦合器,将外部信号的状态读入并存储在输入映像寄存器中。

输入端可以外接常开触点或常闭触点,也可以接多个触点组成的串并联电路或电子传感器(如接近开关)。在梯形图中,可以多次使用输入继电器的常开触点和常闭触点。

图3是一个plc控制系统的示意图,x0端子外接的输入电路接通时,它对应的输入映像寄存器为1状态,断开时为0状态。

输入继电器的状态惟一地取决于外部输入信号的状态,不可能受用户程序的控制,因此在梯形图中绝对不能出现输入继电器的线圈。

因为plc只是在每一扫描周期开始时读取输入信号,输入信号为on或off的持续时间应大于plc的扫描周期。如果不满足这一条件,可能会丢失输入信号。

二、输出继电器(y)
Y0--Y7
Y10--Y17
Y20--Y27
Y30--Y37  (共32点)
输出继电器是三菱PLC向外部负载发送信号的窗口。

输出继电器用来将PLc的输出信号传送给输出模块,再由后者驱动外部负载。

如果图3-6梯形图中Y4的线圈“通电”,继电器型输出模块中对应的硬件继电器的常开触点闭合,使外部负载工作。

输出模块中的每一个硬件继电器仅有一对常开触点,但是在梯形图中,每一个输出继电器的常开触点和常闭触点都可以多次使用。

三、辅助继电器(M)

1、通用辅助继电器
M0--M499(共500个),关闭电源后重新启动后,通用继电器不能保护断电前的状态。

2、掉电保持辅助继电器
M500--M1023(共524个),PLC断电后再运行时,能保持断电前的工作状态,采用锂电池作为PLC掉电保持的后备电源。

3、特殊辅助继电器
M8000--M8255(共156点),有特殊用途,将在其它章节中另作介绍。
辅助继电器都有无数个常开、常闭触点供编程使用,只能作为中间继电器使用,不能作为外部输出负载使用。

四、状态继电器S

1、通用状态继电器 S0--S499
2、掉电保持型状态继电器 S499-S899
3、供信号报警用:S900-S999
状态继电器S是对工作步进控制进行简易编程的重要元件。