首页 > plc > 三菱plc

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

作者:老电工时间:2022-01-20 09:44:06

SET(置位指令)与RST(复位指令)的用法

三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

三菱FX PLC置位与复位指令(SET/RST):

1、SET(置位指令):使被操作的目标元件置位并保持。

2、RST(复位指令):使被操作的目标元件复位并保持清零状态。

如图1,为SET、RST指令的使用方法。

图1:置位与复位指令的使用

当X0常开接通时,Y0变为ON状态并一直保持该状态,即使X0断开Y0的ON状态仍维持不变;只有当X1的常开闭合时,Y0才变为OFF状态并保持,即使X1常开断开,Y0也仍为OFF状态。

SET 、RST指令的使用说明:

1)SET指令的目标元件为Y、M、S,RST指令的目标元件为Y、M、S、T、C、D、V 、Z。RST指令常被用来对D、Z、V的内容清零,还可以用来复位积算定时器和计数器。

2)对于同一目标元件,SET、RST可以多次使用,顺序可以随意,但最后执行者有效。

plc置位与复位指令

plc置位与复位指令用法实例,有关西门子plc置位复位指令、三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法,有关plc置位复位指令的功能、形式与使用实例。

三菱PLC置位与复位指令

有关三菱PLC置位与复位指令的功能说明,以FX2N为例,介绍其基本逻辑指令和步进指令及用法,置位与复位指令(SET/RST),SET 、RST指令的使用说明。

三菱plc置位与复位指令(SET,RST)

三菱plc置位与复位指令的用法,plc控制系统中使用置位指令实现自锁控制,可以用SET指令与RST指令,SET指令称为置位指令,用于驱动线圈,使其具有自锁功能,RST指令称为复位指令,其功能是使线圈复位。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读