首页 > plc > 三菱plc

三菱PLC置位与复位指令的功能说明

作者:老电工时间:2016-05-29 09:20:18

三菱PLC置位与复位指令的功能说明

三菱FX系列plc有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。

本节以FX2N为例,介绍其基本逻辑指令和步进指令及用法。

FX2N的共有27条基本逻辑指令,其中包含了有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

置位与复位指令(SET/RST)

(1)SET(置位指令) 它的作用是使被操作的目标元件置位并保持。

(2)RST(复位指令) 使被操作的目标元件复位并保持清零状态。

SET、RST指令的使用如图1所示。当X0常开接通时,Y0变为ON状态并一直保持该状态,即使X0断开Y0的ON状态仍维持不变;

只有当X1的常开闭合时,Y0才变为OFF状态并保持,即使X1常开断开,Y0也仍为OFF状态。

图1 置位与复位指令的使用

SET 、RST指令的使用说明
1)SET指令的目标元件为Y、M、S,RST指令的目标元件为Y、M、S、T、C、D、V 、Z。RST指令常被用来对D、Z、V的内容清零,还用来复位积算定时器和计数器。
2)对于同一目标元件,SET、RST可多次使用,顺序也可随意,但最后执行者有效。

三菱PLC中置位和复位的使用方法

1、通过X0来控制置位指令,在PLC软件的左母线右侧输入“ld x0”然后点击确定。

2、在X0触点后直接输入置位指令“SET Y0”,含义为,当X0为ON时,置位指令执行,此时Y0一直有输出。

3、可以输入一条用自锁方式控制Y1的指令。然后再输入一个复位指令的触点,用X2对Y0复位。

4、在X2触点后直接输入复位指令“RST Y0”,当X2为ON时,才可以将Y0复位。

5、写一条通过X3对Y1复位的指令,这样可以验证自锁的输出能否通过复位断开。写完后运行模拟调试模式。

6、点击模拟对话框的“菜单启动”菜单,然后选择继电器内存监视。

7、在监控窗口中,选择软元件菜单中“位软元件窗口”的X和Y。

8、通过测试可用发现,置位的指令需要用复位才可以解除,自锁的输出也可以用复位指令将其输出断开。

附1,三菱plc中复位指令rst怎么用?

这个是复位指令,与其对应的是置位指令。

如:
X0接通时,将M0置位,就是M0为1,如果没有复位指令,始终为1,set mo。
x1接通时,将M0复位,就是M0清0,rst mo。

举例:
开始LD X0 OUT C0 K10 这是第一行梯形图,LD C0 RST C0 这是第二行梯形图。
概述:以上简单梯形图的含义是只要往X0输入一个上升沿脉冲,C0既记1次!再往X0输入一个上升沿脉冲,C0再记一次!如此下去...当C0计数为10时C0接通,C0一接通马上又驱动复位C0,C0归零.如此循环。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读