三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

作者:老电工时间:2022-01-20 09:45:50

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

块操作指令(ORB / ANB)

1、ORB(块或指令)

功能:用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联。

如图1,为ORB指令的使用方法。

图1:ORB指令用法

ORB指令的使用说明:

1)几个串联电路块并联连接时,每个串联电路块开始时应使用LD或LDI指令;

2)有多个电路块并联回路,如果对每个电路块使用ORB指令,那么并联的电路块数量没有限制;

3)ORB指令也可以连续使用,但不推荐这种程序写法。LD或LDI指令的使用次数不能超过8次,即ORB只能连续使用8次以下。

2、ANB(块与指令)

功能:用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

如图2,为ANB指令的使用方法。

图2:ANB指令用法

ANB指令的使用说明:

1)并联电路块串联连接时,并联电路块的开始均可以用LD或LDI指令;

2)多个并联回路块连接按顺序和前面的回路串联时,ANB指令的使用次数没有限制。也可以连续使用ANB,但与ORB一样,使用次数在8次以下。

三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)

三菱FX系列plc块操作指令(ORB/ANB)的用法,ORB(块或指令)用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB(块与指令)用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。