首页 > plc > 三菱plc

三菱plc常见故障类型排除方法

作者:老电工时间:2020-03-04 10:13:28

有关三菱plc常见故障的排除方法,三菱plc在使用时会出现各种故障问题,根据不同的故障现象,查找或检测具体原因,然后解决三菱plc常见的故障。

三菱plc常见故障的排除方法

1、当plc运行不正常时,首先检查cpu的run灯状态是否正常,如果不正常基本是由于控制程序错误 ,可以对cpu程序清除后重新下载控制程序。

当plc硬件不正常时则要按以下顺序进行检查工作:

2、电源检测:首先对供电电源检测,正常后对plc输入输出端子检测,根据检测结果更换相应的模块。

3、了解过cpu工作模式及优先级:高优先级有stop、holdup、startup(warmrestart、coldrestart);低优先级有:run、run-p(pg/pc的在线读写程序)。

查看cpu是在run模式,或在stop模式,又或run模式的闪烁状态和stop模式兼有的保持模式或叫调试模式。如果仅是run模式则cpu和各板为正常进行第3步。

如果是保持模式出现,可能是运行过程中用户程序出现断点而处于调试程序状态,或在启动模式下断点出现,对此情况重新调试好程序,再次将控制程序下载到cpu中方可。

如果是stop模式,目测引起stop的原因分析:

a、无电,分析无电原因,是因为供电部门出问题,还是异常掉电(因有有1k3ah的ups保证很少发生异常掉情况),通常情况下为检修拉电了,待检修结束后进行人工送电。再利用三菱plc的在线功能将cpu的工作模式从stop转换为run;

b、cpu坏,更换新的好的同种类型同版本的cpu;

c、有板子坏了,有序进行板子的更换。对于硬件更换时要注意使用与原来的器件相同的产品同型号、同版本来进行,否则会造成实际的plc配置与相应编程软件中硬件配置数据库中硬件配置不同而无法进行用户控制程序的正常循环执行。

4、对三菱plc的各连接电缆接口检查,确认是否有松动现象,看各显示灯是否正常。如果发现fault灯亮,则有模块坏不良。检修该模块的任一点时,只要在无接线时且该地址在控制程序不给输出信号时来检测其通不通就可以了,若通,则该点不正常,不通则正常;不正常时要进行硬件连接线的另选点重接工作;另外我们也可以用新模块进行更换后,对替换下来的模块的点进行测量通断状态,通,则该点坏,不通该点为好。对于数字量输入模块的点当于导通的线圈,为常闭状态,它可以在线或下线检测,用表检测若是坏点的话则是不通的状态,则换点重接线;好点则为通状态。

只要对硬件接线重新换点重接后均要用相应编程软件对控制软件进行_0x或1x地址替换工作。

对于模拟量输入模块是与数字量输入模块相同,每个通道都相当于一根导线形式,也就是说相当于常闭点,所以检测通道好坏的方法为用表的测通断功能来检测,当通状态时为好,断状态时为坏通道;模拟量输出模块的检测方法与数字量输出模块相同。

若坏通道则对硬件接线需要更换通道与并同时替换控制程序中的相应3x或4x地址;另外对于模拟量模块则要进行量程块的选择的检查,保险丝是否断开的检查等工作。软件配置是否正常,一般为电压1~5v或电流4~20ma,这根据所用的传感器与智能转换器类型来选择。

进行过硬件点或通道更换工作后条件允许的话均要stop plc的cpu,再重新下载程序,若条件不允许则直接用更新变化来下载变化的程序而不停cpu。对于不用的输入模块的好通道/好点与最后一个已用的一好通道/好点进行串联或在软件中进行特别设置。

5、对大量输出模块的板子上的电源模块在正常生产状态时是不能断电的,因为此时断电的话,将使继电器柜中的常开继电器变为常开状态,容易发生错误,因此要对此类的输出模块进行检测时,要与现场操作人员进行联系,进行该部分相关设备进行手动操作后,再撤去数字量输出模块的供电线后对模块测点工作。

6、各类开关类的检测工作:如继电器、接近开关、空气开关等器件的检测工作,是根据开关的类型是常闭型还是常开型来区分,用表来检测其通与不通的状态,其状态与好器件状态相反,则该器件坏了,更换之。

对于电路大部情况利用常开型,它们是用来人工控制或自动控制电流的接通与断开的;对于常闭型主要用在保护电路中。借此可以知道开关类和保护类器件的正常状态为如何而正常识别器件的好坏。

7、通迅模块的检测则是利用简单的用好的新的通迅模块进替换来识别板上的正在使用的模块是否正常。

8、导线的测量方法:导线也是通过检测通断方法进行的。可以利用已知通的导线来检测不知是否好坏的导线,方法是将好的导线与未知导线连接起来后测通断状态。

9、电阻检测:带电状态时检测电压,不带电时检测相应的电阻。

通过以检测可以排除工作中的大部分故障,另外由于本工作涉及到交流单相电220v与直流电24v的交叉作业,工作时要注意积累安全用电知识与常识,以及在工作时的安全防范措施和煤气安全规程,以确保安全作业。

三菱plc在使用过程中,我们要经常去检查,看它有没有形成隐在的雷区,及时的去把它给清理掉,保证三菱plc良好的工作运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读