首页 > plc > 三菱plc

三菱plc定时器功能分类与功能说明

作者:老电工时间:2020-12-10 09:41:54

有关三菱plc定时器功能分类与功能,三菱plc定时器分为非积算定时器与积算定时器两类,三菱plc定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,二种定时器的动作过程见文中配图。

三菱plc定时器

三菱plc定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,其工作原理:定时器是根据对时钟脉冲(常用的时钟脉冲有l00ms, 10ms, 1ms三种)的累积而定时的,当所计的脉冲个数达到所设定的数值时,其输出触点动作(常开闭合、常闭断开)。

设定值K可用常数或数据寄存器1)的内容来进行设定。

FX2N系列PLC共有256个定时器,可以分为非积算型和积算型两种。

1、非积算定时器

l00ms的定时器共200点(T0~T199),设定值为1~32767,所以其定时范围为0.1~3276.7s。

l0ms的定时器共46点(T200~T245 ),设定值为1~32767,所以其定时范围为0.01~327.67s,非积算定时器的动作过程如图3-23所示。


 
在图3-23中,发生断电或输人X0断开时,定时器T3)的线圈和触点均发生复位,再上电之后重新开始计数,所以称其为非积算定时器。

2、积算定时器

积算定时器具备断电保持功能,在定时过程中如果断电或定时器的线圈断开,积算定时器将保持当前的计数值;再上电或定时器线圈接通后,定时器将继续累积。只有将定时器强制复位后,当前值才能变为0。

lms的积算定时器共4点(T246~T249),对lms的脉冲进行累积计数,定时范围为0.001~32.767s。l00ms的定时器共6点(T250~T255),设定值为1~32767,定时范围为0.1~3276.7s。

积算定时器的动作过程如图3-24所示。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读