首页 > plc > 三菱plc

三菱plc与变频器通讯方法说明

作者:老电工时间:2015-09-10 13:23:10

三菱plc与变频器通讯方法

三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置

1、系统硬件组成

fx2n系列三菱plc(产品版本v 3.00以上)1台(软件采用fx-pcs/win-c v 3.00版);
三菱plc-fx2n-485-bd通讯模板1块(最长通讯距离50m);
或fx0n-485adp通讯模块1块+fx2n-cnv-bd板1块(最长通讯距离500m);
fx2n-rom-e1功能扩展存储盒1块(安装在plc本体内);
带rs485通讯口的三菱变频器8台(s500系列、e500系列、f500系列、f700系列、a500系列、v500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);
rj45电缆(5芯带屏蔽);
终端阻抗器(终端电阻)100ω;
选件:人机界面(如f930got等小型三菱触摸屏)1台。

2、硬件安装方法

1)、用网线专用压接钳将电缆的一头和rj45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接fx2n-485-bd通讯模板,未使用的2个p5s端头不接。

2)、揭开plc主机左边的面板盖, 将fx2n-485-bd通讯模板和fx2n-rom-e1功能扩展存储器安装后盖上面板。

3)、将rj45电缆分别连接变频器的pu口,网络末端变频器的接受信号端rda、rdb之间连接一只100ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。

3、三菱变频器通讯参数设置

为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如"站号"、"通讯速率"、"停止位长/字长"、"奇偶校验"等等。三菱变频器内的pr.117~pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件fr-sw1-setup-we在pu口进行。

4、三菱变频器设定项目和指令代码举例

1)、通讯方式
plc与三菱变频器之间采用主从方式进行通讯,plc为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。

2)、三菱变频器控制的plc指令规格

3)、三菱变频器运行监视的plc语句表程序示例及注释
ld m8000 运行监视;
extr k10 k0 h6f d0 extr k10:运行监视指令;k0:站号0;h6f:频率代码(见表1); d0:plc读取地址(数据寄存器)。
指令解释:plc一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。

4)、变频器运行控制的三菱plc语句表程序示例及注释
ld x0 运行指令由x0输入;
set m0 置位m0辅助继电器
ld m0 extr k11 k0 hfa h02 extr k11:运行控制指令; k0:站号0;hfa:运行指令 h02:正转指令。
and m8029 指令执行结束;
rst m0 复位m0辅助继电器。
指令解释:plc向站号为0的变频器发出正转指令。

5)、三菱变频器参数读取的plc语句表程序示例及注释
ld x3 参数读取指令由x3输入;
set m2 置位m2辅助继电器;
ld m2 extr k12 k3 k2 d2 extr k10:变频器参数读取指令; k3:站号3;k2:参数2-下限频率; d2:plc读取地址(数据寄存器)。
or rst m2 复位m2辅助继电器。
指令解释:plc一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。

6)、三菱变频器参数写入的plc语句表程序示例及注释
ld x1 参数变更指令由x3输入;
set m1 置位m1辅助继电器;
ld m1 extr k13 k3 k7 k10 extr k13:三菱变频器参数写入指令;k3:站号3;k7:参数7-加速时间;k10:写入的数值。
extr k13 k3 k8 k10 extr k13:三菱变频器参数写入指令;k3:站号3;k8:参数8-减速时间; k10:写入的数值。
and m8029 指令执行结束;
rst m1 复位m1辅助继电器。
指令解释:plc将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读