首页 > plc > 三菱plc

三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

作者:老电工时间:2022-07-06 06:13:39

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。

三菱plc星角与三角程序控制线路

如果直接将此控制线路用plc程序做出来,或依继电控制的思路成PLC程序,即是通俗所说的“经验编程法”。直接将断电控制线路的实际触点用plc程序中的“软触点”代替,将硬件的继电器,用plc中的软继电器来代替,应该是水到渠成,不费力气的。

当然,采用plc后,硬件控制线路也是有所改动的。参看下附plc接线图(以三菱plc为例):

可以看出,控制线路的接线非常简单。

时间控制控制与切换完全由PLC的内部程序来做。SB2、SB1为启动、停止接钮,切停止按钮按习惯接成常闭点控制的。来自:电工技术之家

接入KM2的常开点是用来确实工作状态的,PLC判断发出启动运行信号后,控制线路是否是作出正确的动作,无相应正确的动作,则判断为故障动作。

当然,也可以把FR1热继电器的触点接入PLC输入点,用作故障报警、停机保护等KM3与KM2的动作控制虽然在软件上已作了互锁,但为确保安全,必须在硬件上作互锁的连接!

据常规继电器线路图优化的程序图:一段依照继电控制线路作的PLC程序,二者是很相似的。仍用时间继电器T2作星/角切换的控制。

用置位、复位指令控制星/角运行的程序图

看来做此段程序,用置位和复位指令更为直捷和简便。使用置位指令,还有一个好处,即是对常开启动按钮,不必再加自锁触点。注意:在程序中,T0和T1也须用复位指令,使其状态复位,再开始重新延时动作。T3则在保护停机动作中,自行复位了。

用顺控程序控制的程序图本段程序是用顺控指令配合置位、复位指令来做的。(www.dgjs123.com)因初始状态位为S0,运行开始时,先使S0动作,一般用瞬时得电继电器M8002驱动S0(在本程序中,是用启动按钮驱动的。);因S0-S19的状态号一般用于特殊的用途,故实际的控制步大多是从S20开始;STL表示顺控指令开始,用在控制流程的前面,RET表示顺控程序的结束,作为程序的最后返回指令。用顺控指令作的程序,层次分明,一个动作为一步,清晰明了。

S20步,Y0得电动作;S21步,Y1得电动作;S22步,星启动转为角运行;S23步,停机控制。

以上三段程序只是控制一个简单的星/角启动与运行的流程,做好大家学习参考之用,可由此可看出三种编程方法的异同之处。