有关三菱plc指示灯的小知识,在三菱plc中有多种指示灯来标识不同的故障问题,比如这里的输入指示灯与输出指示灯,这二种不同的指示灯的常见故障问题有哪些,下面来了解下。
1、输入指示灯
输入指示灯常见指示故障:
(1)输入信号开关是OFF状态,但电路却导通的的原因:
①输入开关的额定电流容量过大或由于油侵入等原因,产生接触不良。
②当输入开关与LED灯亮用电阻并联时,即使输入开关OFF但并联电路仍导通,依然可以对三菱FX系列plc进行输入。
以上原因不只对OFF的输入有影响,对ON的输入同样也会产生影响。
(2)输入信号开关是ON状态,但电路却无法导通的原因如下:
①光传感器等输入设备的发光/受光部位受外界干扰(如杂质、灰尘或者损伤等),导致灵敏度大幅降低,造成不能形成回路的运行状态。
②输入端子上存在不同的外加电压损坏输入回路,比如会造成三菱FX2N系列plc运算周期短的时间内,不能接收到ON和OFF的输入。
2、输出指示灯
输出指示灯指示故障:负载不能进行ON或OFF。
常见原因为:
①过载、负载短路或容量性负载的冲击电流等,导致继电器输出接点粘合。
②接点接触面不好,从而出现接触不良的问题。