有关三菱plc的知识,三菱plc输入端com端怎么进行接线,每一种PLC的输入端COM口的名称都不相同,在早期三菱PLC上称为COM端,FX-3U上称为S/S,西门子的公共端称为M,其作用都是相同的,通常数量不多。
以FX2N和FX3U系列为例,介绍下三菱plc输入端(com端)的接线方式:
图1:FX2N的COM端接线方式
三菱PLC FX2N系列中的输入端有COM口和24+两个端子,这两个端子在整个输入端中是最重要的两个,其中COM端与内部0V相接,内部24V+与端子X0-X17相接,那么可以改变的是外部端子,如果是一般开关量输入,就比较简单,开关两根线分别连接COM和X0即可。
如果是三线制的传感器,由于FX2N的PLC是漏型输入,所以只能接入NPN型传感器。不建议使用中间继电器进行转接,接不好可能会把PLC烧掉,接线原则是“棕正蓝负黑信号”。
图3:FX3U系列S/S端接线方式
3U系列的COM端改名叫做S/S,2N系列由于是漏型输入只能接入NPN型传感器,所以这3u系列进行了改进,支持两种型号的传感器,但前提是要正确接线。
如果把S/S接入24V时,那么信号就需要从X输入点流出,然后再流入S/S,这种方式称为漏型,相反S/S接入0V,称为源型。只有确定了漏型和源型,才能选择传感器类型。
所以,漏型输入接的是NPN型传感器,源型输入接的就是PNP型传感器。
注意,同一种输入类型只可以接一种传感器。
以上均为三菱PLC的相关知识,三菱PLC输入端都带有电源,西门子PLC不带内置电源,情况正好相反。