三菱FX2N系列plc基本顺控指令的用法

作者:老电工时间:2015-10-16 05:58:04

三菱FX2N系列plc基本顺控指令的用法

系列plc有基本指令27条;步进梯形指令2条;应用指令128种,298条。本文介绍其基本顺控指令。

一、LD、LDI、OUT指令
LD、LDI指令分别用于将常开、常闭触点连接到母线上,或者与后述ANB或ORB指令组合,在分支回路的起点使用常开、常闭触点。OUT指令是对输出继电器、辅助继电器、状态器、定时器、计数器的线圈驱动指令,对输入继电器不能使用。

二、AND、ANI指令
AND、ANI指令分别用于单个常开、常闭触点的串联,串联触点的数量不受限制,该指令可以连续多次使用。

三、OR、ORI指令
OR、ORI指令分别用于单个常开、常闭触点的并联,并联触点的数量不受限制,该指令可以连续多次使用。

四、ORB、ANB指令
ORB、ANB指令都是不带软元件的独立指令。由两个以上触点串联连接的回路称为串联回路块,将串联回路块并列连接时,分支开始用LD或LDI指令,分支结束用ORB指令。

五、LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF指令
LDP、ANDP、ORP指令是进行上升沿检出的触点指令,仅在指定位元件的上升沿时(OFF→ON变化时)接通一个扫描周期。LDF、ANDF、ORF指令是进行下降沿检出的触点指令,仅在指定位元件的下降沿时(ON→OFF变化时)接通一个扫描周期。

六、MPS、MRD、MPP指令
系列PLC中有11个被称为堆栈的记忆运算中间结果的存储器。使用一次MPS指令,就将此时刻的运算结果送入堆栈的第一段存储。再使用MPS指令,又将中间结果送入第一段存储,而将先前送入存储的数据依次移到堆栈的下一段。

七、MC、MCR指令
MC为主控指令,用于公共串联触点的连接,MCR为主控复位指令,即MC的复位指令。

八、INV指令
INV指令的功能是将INV指令执行之前的运算结果取反,不需要指定软元件号,

九、PLS、PLF指令
使用PLS指令时,仅在驱动输入为ON的一个扫描周期内,软元件Y、M动作。使用PLF指令时,仅在驱动输入为OFF的一个扫描周期内,软元件Y、M动作。

十、SET、RST指令
SET为置位指令,使操作保持;RST为复位指令,使操作保持复位。

十一、NOP、END指令
NOP为空操作指令。将程序全部清除时,全部指令成为NOP。若在普通的指令之间加入NOP指令,则PLC无视其存在继续工作。