三菱plc继电器输出触点寿命多长
三菱PLC继电器输出的触点寿命根据使用的负载种类有很大变化。
注意,负载产生的反向电动势或冲击电流可能会导致触点接触失败或触点下陷,致使触点寿命显著缩短。
1、电感性负载
电感性负载在停止时会在触点间产生很大的反向电动势,并产生电弧放电现象。在相同的消耗电流下,功率越小,电弧能量越大。
对于一般的接触器和电磁阀之类的电感性交流负载,规格寿命为20VA下50万次。
根据本公司的寿命测试结果,继电器的目标寿命如下表。三菱plc继电器输出触点寿命多长
测试条件:1秒0N/1秒OFF
┌──────────┬────┐
│负载容量│触点寿命│
├──┬───────┼────┤
│20VA│0.2A/AC100V │300万次 │
│├───────┤│
││0.1A/AC200V ││
├──┼───────┼────┤
│35VA│0.35A/AC100V│100万次 │
│├───────┤│
││0.17A/AC200V││
├──┼───────┼────┤
│80VA│0.8A/AC100V │20万次│
│├───────┤│
││0.4A/AC200V ││
└──┴───────┴────┘
此外,即使满足上述条件,但是如有断开突入过电流时,继电器寿命会明显降低。
使用电感性负载的对策,请参考:电工天下 www.dgjs123.com
此外,根据种类不同,电感性负载在上电时可能流过常规电流5~15倍的冲击电流。
冲击电流不能超过相当于电阻负载最大负载规格的电流值。
2、指示灯负载
指示灯负载下,通常会流过常规电流10~15倍的冲击电流。三菱plc继电器输出触点寿命多长
冲击电流不能超过相当于电阻负载最大负载规格的电流值。
3、容性负载
容性负载下,可能会流过常规电流20~40倍的冲击电流。
冲击电流不能超过相当于电阻负载最大负载规格的电流值。
此外,在变频器等电子回路负载下,也可能存在电容器等容性负载。