三菱plc run和stop使用说明
一、run/stop方法的种类
FX3S可编程控制器的RUN(运行)/STOP(停止)的方法有下面3种。此外,还可以将这些方法组合使用。RUN/STOP开关在连接外围设备的连接器盖板下方。
1、通过内置run/stop开关进行操作
操作基本单元的[RUN/STOP]开关,可以执行运行/停止。将开关设置在RUN一侧为运行,设置在STOP一侧为停止。
2、通过通用输入进行run/stop(run端子)操作
用1个开关(RUN)进行操作时
通过参数的设定,可以将基本单元的X000~X017*1作为RUN输入。(下图)
利用参数指定的输入接通时RUN,断开时由内置的RUN/STOP开关的状态决定RUN/STOP。
*1. FX3S-10M□为X000~X005,FX3S-14M□为X000~X007,FX3S-20M□为X000~X013。
用2个开关(run·stop)进行操作时
通过单独操作RUN、 STOP各自的按键开关,可以执行运行/停止。
需要使用了m8035~m8037的顺控程序。
3、从编程工具进行远程run/stop操作
在编程工具中,有通过远程操作对可编程控制器进行强制RUN/STOP的功能(远程RUN/STOP功能)。
但是,再次上电后,之前的远程RUN/STOP会失效,由[RUN/STOP开关]、或是[RUN端子]的状态决定RUN/STOP的状态。
二、多个run/stop方法的并用
1、同时使用内置run/stop开关和通用输入的run端子时(没有从编程工具执行远程run/stop操作时)
可编程控制器的run/stop状态如下表。
请只使用[内置的RUN/STOP 开关]、或是[采用通用输入的RUN 端子]其中的一个。将通用输入指定为RUN 端子时,请将内置的RUN/STOP开关一直保持在STOP状态下使用。
2、从编程工具执行远程run/stop操作时
执行这个操作时,请将[内置的RUN/STOP开关]和[采用通用输入的RUN端子]都置于STOP状态下再操作。
此外,采用[内置的RUN/STOP开关]或者[采用通用输入的RUN端子]的方法运行时,当编程工具中给出STOP指令时,可以通过编程工具再次给出RUN指令,或是通过[内置的RUN/STOP开关]或者[采用通用输入的RUN端子]的
STOP→RUN的操作,使可编程控制器返回到RUN状态。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。