【图】plc梯形图自锁与互锁编程实例图解
来源:电工天下时间:2015-10-13 02:44:24 作者:老电工手机版>>
plc梯形图自锁与互锁功能编程实例
1、具有自锁功能的程序
利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁。
如图1,起动、保持和停止程序(简称起保停程序)就是典型的具有自锁功能的梯形图, X1为起动信号和X2为停止信号。

图1 起保停程序与时序图
a)停止优先 b)起动优先
图1a为停止优先程序,即当X1和X2同时接通,则Y1断开。图1b为起动优先程序,即当X1和X2同时接通,则Y1接通。起保停程序也可以用置位(SET)和复位(RST)指令来实现。在实际应用中,起动信号和停止信号可能由多个触点组成的串、并联电路提供。
2、具有互锁功能的程序
利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
三相异步电动机的正反转控制电路即为典型的互锁电路,如图2。其中KMl和KM2分别是控制正转运行和反转运行的交流接触器。

图2 三相异步电动机的正反转控制电路
如图3所示为采用plc控制三相异步电动机正反转的外部I/O接线图和梯形图。实现正反转控制功能的梯形图是由两个起保停的梯形图再加上两者之间的互锁触点构成。

图3 用plc控制电动机正反转的I/O接线图和梯形图
注意,虽然在梯形图中已经有了软继电器的互锁触点(X1与X0、Y1与Y0),但在I/O接线图的输出电路中还必须使用KM1、KM2的常闭触点进行硬件互锁。因为PLC软继电器互锁只相差一个扫描周期,而外部硬件接触器触点的断开时间往往大于一个扫描周期,来不及响应,且触点的断开时间一般较闭合时间长。例如Y0虽然断开,可能KM1的触点还未断开,在没有外部硬件互锁的情况下,KM2的触点可能接通,引起主电路短路,因此必须采用软硬件双重互锁。采用了双重互锁,同时也避免因接触器KM1或KM2的主触点熔焊引起电动机主电路短路。
小编注:以上提到了plc自锁与互锁的概念,这在plc梯形图程序中经常会遇到,对此概念不熟悉的朋友,建议参考如下文章:
相关文章三菱plc梯形图控制交通灯的例子

三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱plc梯形图指令符号名称的用途

有关三菱plc梯形图指令符号名称的作用,SFC是状态功能图,用SET指令置位,用RST指令复位 ,STL S0是步进指令,也可以用 SET RST指令去置位或者复位不同的M。
时间:2020-05-16 08:55:06
三菱plc梯形图的编程规则详解

三菱plc梯形图的编程规则,以三菱FX系列PLC为例,介绍PLC梯形图编程时需要遵循的规则,这些规同样适用其它plc编程,包括梯形阶梯始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上等规则。
时间:2020-05-16 08:48:44
【多图】三菱plc梯形图格式与编程规则

有关三菱plc梯形图的格式与编程规则,梯形图中左、右边垂直线分别称为起始母线(左母线)、终止母线(右母线),程序应按自上而下,从左至右的顺序编制,plc梯形图编程注意事项与编程技巧。
时间:2020-03-06 06:47:38
【图】三菱plc梯形图编程常见问题

三菱plc梯形图编程常见问题,如何注意线圈的位置,三菱plc梯形图程序的执行过程,桥式电路如何处理,如何处理三菱plc梯形图中的双线圈问题,一起来了解下。
时间:2020-03-05 11:53:31
plc梯形图概述_plc梯形图的编程规则

plc梯形图的基本概念,包括软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,plc梯形图的编程规则,每一逻辑行总是起于左母线,然后是触点的连接,最后终止于线圈或右母线,触点的使用次数不受限制。
时间:2020-03-05 11:47:01
【多图】plc梯形图多种设计方法

有关plc梯形图的设计方法,对开关量控制系统梯形图的设计,提出了四种常用方法:替代设计法、逻辑代数设计数、程序流程图设计法与功能模块设计法。
时间:2020-03-05 09:41:49
【问答】三菱plc梯形图编程的四个问题

三菱plc梯形图编程的四个问题,线圈的位置,程序的执行顺序,桥式电路的处理方法,以及双线圈问题的处理方法,借助于辅助继电器来避免双线圈问题等。
时间:2020-03-04 07:41:20
- 上一篇:三菱plc传送与比较类指令的使用说明
- 下一篇:三菱plc输出接口电路参数有哪些?





