三菱fx系列plc定时扩展编程方法

作者:老电工时间:2020-03-06 13:35:05

有关三菱fx系列plc的定时扩展编程方法,FX系列的定时器的最长定时时间为3276.7s,如何设定更长的定时时间呢,当X2为OFF时,T0和C0处于复位状态,它们不能工作。

三菱fx系列plc定时扩展编程的方法

采用延长定时时间的方法,FX系列的定时器的最长定时时间为3276.7s,如果需要更长的定时时间,可使用图1所示的电路。

三菱fx系列plc定时扩展编程

当X2为OFF时,T0和C0处于复位状态,它们不能工作。

X2为ON时,其常开触点接通,T0开始定时,3000s后100ms定时器T0的定时时间到,其当前值等于设定值,它的常闭触点断开,使它自己复位,复位后T0的当前值变为0,同时它的常闭触点接通,使它自己的线圈重新“通电”,又开始定时。

T0将这样周而复始地工作,直到X2变为OFF,从上面的分析可知,图1中最上面一行电路是一个脉冲信号发生器,脉冲周期等于T0的设定值。

产生的脉冲列送给C0计数,计满30000个数(即25000h)后,C0的当前值等于设定值,它的常开触点闭全。

设T0和C0的设定值分别为KT和KC ,对于100ms定时器,总的定时时间为:T=0.1KTKc (s)

如已用特辅助继电器M8014的触点向计数器提供周期为1min的时钟脉冲,单个定时器的最长定时间为32 767min。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 三菱plc