有关三菱plc定时扩展编程的例子,三菱plc的定时器的最长定时时间为3 276.7s,如果需要更长的定时时间,可使用图1所示的电路,感兴趣的朋友参考下。
三菱plc的定时器的最长定时时间为3 276.7s,如果需要更长的定时时间,可使用图1所示的电路。
当X2为OFF时,T0和C0处于复位状态,它们不能工作。
X2为ON时,其常开触点接通,T0开始定时,3000s后100ms定时器T0的定时时间到,其当前值等于设定值,它的常闭触点断开,使它自己复位,复位后T0的当前值变为0,同时它的常闭触点接通,使它自己的线圈重新“通电”,又开始定时。
T0将这样周而复始地工作,直到X2变为OFF,从上面的分析可知,图1中最上面一行电路是一个脉冲信号发生器,脉冲周期等于T0的设定值。
产生的脉冲列送给C0计数,计满30000个数(即25000h)后,C0的当前值等于设定值,它的常开触点闭全。设T0和C0的设定值分别为KT和KC ,对于100ms定时器,总的定时时间为:T=0.1KTKc (s)。
如以用特辅助继电器M8014的触点向计数器提供周期为1min的时钟脉冲,单个定时器的最长定时间为32 767min。