三菱plc外部控制运行停止的设置步骤

三菱plc可以通过拨动plc面板上的run/stop开关来控制plc的运行与停止,一客户要求不用plc上的小的拨码开关来控制,而是通过其它的易于操作的开关来控制,查了三菱的资料这样的想法是可行的。

三菱fx系列plc可以通过外部信号来执行可编程控制器的运行、停止。要运用此项功能既要在设置plc的参数,又要编写程序。

此项功能的设置步骤

1、在plc的编程软件中设置使plc运行的外部输入信号。此项设置在编程软件的plc参数中设置。此外部输入信号可以在x0到x17中任意指定一点(需为主单元中的信号)。

2、将除了控制运行的输入信号以外的任一输入信号作为PLC的停止信号。如X1。

3、在plc中编写程序LD M8000   OUT M8035
OUT M8036
LD X001    OUT M8037
按以上的程序x1就可以停止plc的运行,在编程软件中设置的运行信号就可以将停止后的plc运行起来。

PLC编程手册中定义:
M8035强制运行模式
M8036强制运行指令
M8037强制停止指令