三菱plc run指示灯不亮问题的处理方法

作者:老电工时间:2022-09-16 13:57:41

三菱plc run指示灯不亮问题的处理方法

1、故障现象:一台设备采用三菱q02h plc型plc控制,该设备机械部分安装完成后,开始传输程序。程序刚一传完,该plc的cpu上的“error”灯闪烁,“run”指示灯灭了。

2、故障分析与处理:

反复将plc的运行开关打开、关闭,故障依旧。在“stop”的状态下复位cpu。复位后,plc没有报错,但把开关拨到“run”状态,“error”灯就又开始闪烁了,并且“run”指示灯熄灭了。

分析该故障可能是和编写的程序有关,仔细的检查程序,发现有个除法运算,是sm400驱动的,但始终运行,而且这个除法运算中的除数是通过触摸屏赋值的。新设备还没有赋值操作,这个地址中的数值为0。当0作为除数时,在q02hplc中是不允许的,所以程序一运行,就会报错而停止。

修改程序,在赋值后,这条语句才能接通。修改程序后,重新上传到plc,结果在“run”状态下不再报警,程序运行正常。