作者:老电工时间:2020-02-29 18:55:46

有关三菱cc-link的调试技巧,使用前面板led指示判断故障,err指示灯常亮时,整个cc-link通信有错误,闪烁时,cc-link网络系统中某个站的通信有错误,lerr指示灯指示的是主站的通信状态。

三菱cc-link调试:前面板led指示判断故障

在主站plc上电后,首先从主站cc-link模块qj61bt11前面板的led指示灯对整个系统的通信状况做一个大致了解。

QJ61BT11前面板LED指示灯的名称和含义:

三菱cc-link调试技巧1

三菱cc-link调试技巧2

三菱cc-link调试技巧3

1、ERR指示灯

此指示灯常亮时,说明整个CC-LINK通信有错误;闪烁时,说明CC-LINK网络系统中某个站的通信有错误。

利用此指示灯可以判断通信故障发生的大概情况,是整个网络都不能通信号,还是个别站不能通信。

造成整个网络不能通信的原因有很多种,如:电缆断开,未连结正确的终端电阻(CC-Link 专用电缆:100Ω 1/2W,CC-Link 专用高性能电缆 130Ω 1/2W),设置站号大于64等。

在整个网络都通信错误的情况下,利用GPP软件进行“线路测试”。

另外,如果各个子站和主站的波特率及网络模式设置不同,也会发生ERR常亮故障(整个系统通信错误)。

因此,必须保证这二者在同一个网络中一致。波特率在模块前面板设置,模式在GPP软件中设置(如下图)。

三菱cc-link调试技巧4

网络模式设定

三菱cc-link调试技巧5

波特率设定

当ERR指示灯闪烁时,说明网络中的某一站通信错误,此时,可以用“网络诊断”的方法来诊断是哪一站出问题了,再有针对性的解决问题(一般的问题发生是由于子站设置、编程错误或子站未送电造成的,与主站无关),此时,网络中通信正常的站可以正常通信,不受其它非正常站的影响。

2、LERR指示灯

该指示灯指示的是主站的通信状态。当常亮时,表示主机通信错误。当闪烁时,分为以下两种情况:

当以固定时间间隔闪烁时,说明在通电时改变了站号或波特率/工作模式开关,此时只要重新上电或复位即可。

当以不固定的时间间隔闪烁时,可能是未安装终端电阻,模块或CC-LINK电缆受干扰所致。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。