有关三菱plc的维修方法,其型号分别为FX2N-80MR-001、FX1N-60MR-001,介绍了三菱plc的故障问题,以及检测与维修过程,感兴趣的朋友参考下。
三菱plc维修案例
一、维修成功案例1
1、型号:FX2N-80MR-001。
1)、故障描述
通电后无任何指示灯显示。
2)、检测与维修过程
怀疑内部开关电源损坏。拆开查220VAC通路正常,保险及NTC正常。直流输出两路24V正常,没有5V电压输出。
测稳压芯片8050S输入有23.4V,输出只有1V左右而且很不稳定的电压,怀疑8050S本身或相关元件坏,查8050s第5脚电容(22uf/50V)正常。
不使用220VAC电源,单独给8050s加24V输入电压,输出5V又正常,怀疑8050s未坏,查遍外围也没有查到损坏元件,遂将8050s更换,通电POWER灯亮,RUN灯亮,一切正常。
3)、维修总结
(1) 稳压芯片8050s或处于临界损坏状态。
(2)拆开PLC时注意切勿将电池拔下或短路,避免导致用户程序丢失。
二、维修成功案例2
型号:FX1N-60MR-001。
1、故障描述
通电后ERR灯闪烁,输入X0灯常亮。
2、检测与维修过程
根据经验,ERR灯闪烁可能系用户程序丢失导致。联机三菱PLC编程软件,发现从PLC读得的程序系乱的,只有一步且界面呈黄色。
执行内部清除命令,重新传送程序后,PLC通电POWER灯亮,RUN灯亮,err灯不亮,但X0输入任然亮着。
循x0线路检查,发现x0对应的光耦后级本应为5V的一点却变成了0V,仔细检查,连接此节点的PCB走线和大面积覆铜地线之间有脏污,断电用万用表测此点和地之间电阻为200欧姆以下,而其它相同输入点却有近1M欧姆电阻值。
用小刻刀刮去脏污,并用洗板水清洗,复测电阻值接近1M欧姆,plc通电一切正常。
3、维修总结
维修之前,了解下板子情况非常重要。
相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办

三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因

三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43