三菱plc电动机星角与三角启动的四种编程方法

来源:电工天下时间:2015-09-11 23:18:03 作者:老电工手机版>>

三菱plc电动机星角与三角启动的四种编程方法

用三菱plc FX2-32MR 启动X0 停止X1  热保护X2 主电源Y0 星形运行Y1 三角形运行Y2 T0 100毫秒时钟 M100中继。
                                                           
1、基本指令编程
︱
︱
︱   X0            X1          X2
︱---------︱︱---------И----------И-----------------------〔 MC  NO  M100〕
︱  M100        ︱
︱------︱︱----︱
︱             
︱  M100      
︱------︱︱----︱
︱              ︱
︱              ︱   T0      Y2
︱              ︱------И--------И------------------------( Y01 )
︱              ︱   Y1            X1         X2
︱                        ︱---------︱︱---------И----------И------------( Y00 )
︱              ︱     Y0                 ︱              
︱              ︱------︱︱----
︱              ︱   Y2
︱              ︱-------И--------------------------------------( T0 )K8
︱              ︱   Y1
︱                        ︱-------И-------------------------------------( Y2 )
︱              ︱ -----------------------------------------------〔 MCR  N0〕
︱
︱---------------------------------------〔END〕
︱
 
2、逻辑法编程
 
Y0=X1(取反)·X2(取反)·(X0+Y0)          
设M100= X1(取反)·X2(取反)·(X0+Y0)
Y2=M100·Y1(取反)·(T0+Y2)
Y1=M100·Y2(取反)·T0(取反)
T0=M100·Y2(取反)

3、功能指令编程
︱    X0                              
︱---------︱︱------------------------------------〔MOV  K3  K1Y0〕星形启动Y0Y1
︱    Y0
︱----------︱︱---------И------------- (  T0  ) K80   延迟8秒
︱    T0                                 
︱----------︱︱-----------------------------〔MOV  K4  K1Y0〕切断电源Y0以熄弧,接通Y2三角形连接  
 ︱    Y2
︱----------︱︱--------------------------------- (  T1  ) K10  延迟1秒
︱    T1                                 
︱----------︱︱-----------------------------〔MOV  K5  K1Y0〕  三角形运行
︱    X1                                                     
︱----------︱︱----------------------------- 〔MOV  K5  K1Y0〕 停止     
︱    X2            ︱                                    
︱----------︱︱----                                    
︱                                    
︱
︱

如图:
三菱<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>电动机星角与三角启动1

三菱plc电动机星角与三角启动2

相关文章
  • 三菱plc编码器接线图与接线方式

    三菱plc编码器接线图与接线方式

    有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。

    时间:2022-09-20 20:44:32

  • 三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

    三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

    三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...

    时间:2022-09-20 20:37:02

  • 三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

    三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

    有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。

    时间:2022-09-20 20:36:50

  • 三菱plc程序上载显示黄色怎么办

    三菱plc程序上载显示黄色怎么办

    三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。

    时间:2022-09-20 20:36:36

  • 三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

    三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

    三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。

    时间:2022-09-19 13:20:33

  • 三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。

    时间:2022-07-06 06:13:39

  • 三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。

    时间:2022-06-30 10:48:41

  • 三菱plc总烧坏电源板什么原因

    三菱plc总烧坏电源板什么原因

    三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。

    时间:2022-06-09 05:36:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有