三菱plc中有四个用来指示PLC工作状态的LED,分别为:
POWER:电源指示灯
RUN:运行指示灯
BTT.V:电池电压下降指示灯
ERROR:出错指示灯,该灯闪烁时表示PROG-E(程序出错),该灯长亮时表示CPU-E(CPU出错)。
不同状态的指示说明:
1、当只有POWER亮时,PLC已经接入电源,但运行开关未打开或运行端子未接通,这时PLC不运行内部程序或处于编程状态。
2、当POWER、RUN同时亮时,PLC处于正常运行状态。
3、当POWER亮ERROR闪亮时,该状态表示PLC的程序出错,PLC停止运行。
4、当POWER、ERROR同时亮时,该状态一般是硬件故障造成的,PLC停止运行,多数是由CPU外围电路及I/O板故障引起的。
运行开关已经合上,只有POWER亮,PLC不运行,多数是由CPU板故障引起的。一个灯都不亮,外部电源不通或PLC电源板故障。