如图所示:
双向二极管的作用就是用来实现PLC的源型和漏型输入。
如图所示,当把输入点X接到0V的时候,S/S接24V的时候,那么意味着信号时要从X端流出,从S/S端流入。
就三菱plc而言,信号从x端流出,称之为漏型接法,plc里面的二极管就由右边的这个二极管导通。
反之,信号如果从x端流入,那么称之为源型输入法,plc里面的二极管就由左边的二极管导通。
对于常用的开关信号的传感器来讲分为npn和pnp,npn输出的信号是低电平,而pnp输出的信号是高电平,所以对于漏型的输入来讲,接的应该是npn的传感器,源型接的是pnp的传感器。
源型接法:
pnp型传感器接线图
附1,fx3u系列三菱plc的输入接线的注意事项
FX3U三菱PLC微型控制器的输入根据外部接线, 漏型输入和源型输入都可使用。但是,S/S端子的接线一定要连接。
具体请参考《FX3U系列微型控制器硬件说明手册》。
* 请不要与(0V)、(24V)端子同时接线。