三菱plc继电器输出触点寿命范围是多少
来源:电工天下时间:2016-05-31 18:48:08 作者:老电工手机版>>
三菱plc继电器输出触点寿命多长
三菱PLC继电器输出的触点寿命根据使用的负载种类有很大变化。
注意,负载产生的反向电动势或冲击电流可能会导致触点接触失败或触点下陷,致使触点寿命显著缩短。
1、电感性负载
电感性负载在停止时会在触点间产生很大的反向电动势,并产生电弧放电现象。在相同的消耗电流下,功率越小,电弧能量越大。
对于一般的接触器和电磁阀之类的电感性交流负载,规格寿命为20VA下50万次。
根据本公司的寿命测试结果,继电器的目标寿命如下表。三菱plc继电器输出触点寿命多长
测试条件:1秒0N/1秒OFF
┌──────────┬────┐
│负载容量│触点寿命│
├──┬───────┼────┤
│20VA│0.2A/AC100V │300万次 │
│├───────┤│
││0.1A/AC200V ││
├──┼───────┼────┤
│35VA│0.35A/AC100V│100万次 │
│├───────┤│
││0.17A/AC200V││
├──┼───────┼────┤
│80VA│0.8A/AC100V │20万次│
│├───────┤│
││0.4A/AC200V ││
└──┴───────┴────┘
此外,即使满足上述条件,但是如有断开突入过电流时,继电器寿命会明显降低。
使用电感性负载的对策,请参考:电工天下 www.dgjs123.com
此外,根据种类不同,电感性负载在上电时可能流过常规电流5~15倍的冲击电流。
冲击电流不能超过相当于电阻负载最大负载规格的电流值。
2、指示灯负载
指示灯负载下,通常会流过常规电流10~15倍的冲击电流。三菱plc继电器输出触点寿命多长
冲击电流不能超过相当于电阻负载最大负载规格的电流值。
3、容性负载
容性负载下,可能会流过常规电流20~40倍的冲击电流。
冲击电流不能超过相当于电阻负载最大负载规格的电流值。
此外,在变频器等电子回路负载下,也可能存在电容器等容性负载。
相关文章三菱plc有输入无输出是什么问题

有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明

三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明,在使用时注意如下事项:1、PLF指令只能用于Y或M(不包括特建辅助继电器)。2、在PLS指令中,Y0只在X0上升沿时的一个扫描周期内为ON。
时间:2022-01-20 09:22:39
三菱plc定时器与触点比较指令用法详解

有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程

在三菱FX系列PLC中,输入继电器与输入端相连,这是一种专门用于接受PLC外部开关信号的元件,以下是三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程,一起来学习下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程

三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程,每个输出继电器在输出单元中均对应有维一一个常开硬触点,但在程序中供编程的输出继电器,无论是常开还是常闭触点,均可以无数次使用。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法教程

辅助继电器在PLC中属于数量最多的一种继电器,辅助继电器采用M与十进制数共同组成编号,即只有输入输出继电器才用八进制数,以下是三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法教程,一起来了解下。
时间:2021-12-14 09:52:37
三菱FX系列PLC取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)使用说明

三菱FX系列PLC取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)使用说明,1、 LD (取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。
时间:2021-12-09 15:49:50
三菱FX系列PLC触点串联指令(AND/ANI/ANDP/ANDF)使用说明

三菱FX系列PLC触点串联指令(AND/ANI/ANDP/ANDF)使用说明,1、 AND (与指令): 一个常开触点串联连接指令,完成逻辑“与”运算。2、ANI (与反指令) :一个常闭触点串联连接指令,完成逻辑“与非”运算。
时间:2021-12-09 10:24:12
- 上一篇:三菱plc外部接线图接线方式
- 下一篇:三菱PLC FX3U应用指令有哪些