如何根据指示灯状态判断三菱plc故障?
1、主机、I/O扩充机座、I/O扩充模组、特殊模组之正面均有一个 "POWER"之LED指示灯,当主机通上电源时,LED之绿色灯亮。
若主机 通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将"24+"端子之配线拔出,若指 示灯正常亮起,表示FX2之DC负载过大,此种情况下,请不要使用 FX2 "24+"端子之DC电源,请另行准备DC24V电源供应器。
若将"24+"端子之配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能PLC内部保险 丝己经烧断。
2、POWER灯呈闪烁状态?
假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是"24+"端子与"COM"端子 短路,请将"24+"端子之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查 您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能PLC内的POWER板己经故障 。
3、"BATT?V"LED灯亮
当这个红色LED灯亮时,表PLC内的锂电池寿命己经快结束了(约剩 一个月),此时请尽快更换新的锂电池,以免PLC内的程式(当使用RAM时) 自动消失。
假若更换新的锂电池之后,此LED灯仍然亮着,那很可 能此部PLC的CPU 板己经故障。
4、"PROG?E"LED灯闪烁
一般来说,当此红色LED灯闪时,大部份是程式回路不合理的情况 较多,另一原因亦有可能是参数设定出错,或者是外来之杂讯干扰导致 程式内容产生变化。若您是使用掌上型书写器(FX-20P-E)建议您检查 D8004,再依D8004的内容检查D8060~D8069,从D8060~D8069中可得 到一个数据,此为侦错号码。欲知侦错号码内容,请参阅"三菱可程式 控制器编程手册!
5、"CPU?E"LED灯亮
当"CPU?E"LED灯亮时,可能原因:
1).PLC内部有导电性的粉尘侵入
2).PLC的扫瞄时超过100ms以上 (检查D8012即可知道最长执行时间)
3).通电中,将RAM/EPROM/EEPROM记忆卡匣拔下。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。